推 iuytjhgf :內部線路換線不是說換就換 換不動還要切壁埋管10/16 19:44
→ iuytjhgf :就算你運氣好管可以通 整棟房子換下來線材工資 10/16 19:45
→ iuytjhgf :3萬跑不掉(通常是看坪數) 而且有的水電會偷10/16 19:45
建議房間「牆壁插座」更換為 二座三孔式 或是另外「拉」電線到床頭附近
然後弄個「外接盒插座」。
其中如果只是更換為二座三孔式,想省錢的是可以DIY,但如果沒電工背景,本人不建議。
要用「外接盒插座」的話最好是找水電的來處理。
(不貴,應該千元內可搞定,除非你要另外搞有的沒的)
!切記,這邊指的都是「牆壁插座」而不是延長線插座
等到有了二座以上的電源,一個插座專門用在電腦或是比較貴的3C產品.
另一個就用在一般二孔或便宜的電器上。
【延長線接法】首先假設你知道,台灣的家用電源是「交流並聯式」
並聯電路的電源給出的電流等於通過每個元件的電流的代數和,給出的電壓等於每個元
件兩端的電壓
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%A6%E8%81%AF%E9%9B%BB%E8%B7%AF
(這本人不解釋,交給5樓講解)
簡單來說,不論延長線怎麼接,前端的電流值就是後端的電流總加總
以你的例子來看。
牆上插座=====兩公尺延伸線(單孔)======十孔延長線A======十孔延長線B(電腦用
十孔延長線B插頭 的總電流 為 所有電腦用的電器用品
十孔延長線A插頭 所有電腦用的電器用品 和 十孔延長線A上的電器用品
兩公尺延伸線(單孔) 同 十孔延長線A
可以看出兩公尺延伸線(單孔)和十孔延長線必需承受相當大的電流.
另外因為這幾乎可視為同一個線路,所以理論上當你每插上一個電器,就會有一個突波
可能發生。(視該電器的電路結構,有些電器沒有保護電路,一旦插入電源即有電通過)
然後這突波可能會通過『每一個』插座上的電器用品。所以會造成跳電或短路的發生
我會建議改成
牆上插座=====延長線B(電腦用)==開關====兩公尺延伸線(單孔)======十孔延長線A
或
牆上插座=====兩公尺延伸線(單孔)=====延長線B(電腦用)==開關==十孔延長線A
其中 開關指的是 延長線本身可以切換開關,或另外買一個可以開/關的插座
最好的方式是前面【插座】的方式,然後接成
牆上 孔B ======十孔延長線B(電腦用)
插座 孔A ======十孔延長線A
【延長線選構】不知道為什麼,有些人捨得花好幾萬買電腦、音響,卻只買一、二百元
的延長線,有些人還是和賣電腦的店家凹來的。
基本上我會建議你,把UPS的錢省下來,然後換一條比較好的延長線(而且還有剩)
延長線基本條件: 。本身附有開關 (至少有一組,有些會配置多組開關)
。安規通過
。防突波 等 印象中電蝦有開箱文
不一定要二條都換,電腦用那條換就好。
【UPS】
把插座、延長線的問題先解決了,然後再選顆比較安全的PSU,基本上自家的跳電問題
應該就能解決了。
以你的需求來看,除非你從事是那種幾秒鐘幾萬元在跳的,或是你的電腦必須隨時保持在
開機狀態,更或者台電跟你有仇隨時給你跳電(我最高記錄是2天內跳4次 ORZ)
否則其實是用不到的。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.27.120.163
推 iuytjhgf :內部線路換線不是說換就換 換不動還要切壁埋管 10/16 19:44
→ iuytjhgf :就算你運氣好管可以通 整棟房子換下來線材工資 10/16 19:45
→ iuytjhgf :3萬跑不掉(通常是看坪數) 而且有的水電會偷 10/16 19:45
用回覆的比較方便
3萬除非你家很大,不然就是被當羊了
→ iuytjhgf :另一種玩法就是 用釘的釘明線吧 靠裝潢補救 10/16 19:46
→ rwhung :換內部電路可以用抽舊換新,不用重新拆牆 10/16 19:46
→ iuytjhgf :裝潢嘛.....看你想花多少都有得玩 10/16 19:47
→ iuytjhgf :你太小看20年前的土木工程了( ′-`)y-~ 10/16 19:47
→ rwhung :如果20年前的電路就在亂搞,你還是得換啊 10/16 19:49
→ iuytjhgf :20年前的配管都用牛油或沙拉脫在拉的 10/16 19:51
如果真的是用配管都用牛油或沙拉脫在拉,那你還是的換啊
換內部線路 一個方法是裝潢時『順便』重新打掉
一個是單純就換電路
第一個不討論,僅討論單純換電路
先規劃一下之後的插座及開關要怎麼改,然後看看配電盤那邊要不要重新處理
然後從配電盤和原來的插座及電燈那邊抽換線。
如果有些地方卡住了換不了,不得不只好就把他剪掉
有些地方需要增加線路,看是要埋要藏得還是走明線。
你家裡又不是用花崗石和防彈材料蓋的,我搞不懂重拉線這有什麼難度!!??
你能告訴我,是那一家水電行,連重拉電線都辦不到的?
※ 編輯: rwhung 來自: 114.27.120.163 (10/16 20:16)
→ lsslss :舊線綁新線不保證一定行 拉不動還是得挖牆壁 10/16 20:09
→ tn00210585 :$$的問題 10/16 20:17
→ rwhung :超過20年的房子,我是覺得這筆錢不要省。當然這是電 10/16 20:19
→ rwhung :蝦版,所以不太想特別去討論換線的問題 10/16 20:20
→ rwhung :我文章有提到 可以換插座或另外外接插座出來。 10/16 20:21
→ iuytjhgf :我還是得說 20年前的房子要換電線會面臨的幾個問題 10/16 20:21
→ iuytjhgf :1.管子扁了根本就不通 2.管子數量不足 10/16 20:22
→ rwhung :to iuytjhgf. 我認為我們分二個問題來討論 10/16 20:23
→ iuytjhgf :3.你會發現 你家插座根本就是並聯一大圈再繞回去電盤 10/16 20:23
→ rwhung :1.20年前的房子要不要換線 2.要換的話怎麼換,會遇 10/16 20:24
→ rwhung :到什麼問題 10/16 20:24
→ iuytjhgf :而且不是換電線就好 電盤的東西不用處理嗎? 10/16 20:24
→ rwhung :因為是電蝦版,所以我把重點放在1,至於2感覺去別版 10/16 20:25
→ rwhung :討論比較適合 10/16 20:25
→ iuytjhgf :你換也不是只換插座 電燈的電線跟開關?東西太多了 10/16 20:25
→ iuytjhgf :再碰到無良一點的水電 電話線路跟電線一起跑 10/16 20:26
如果你要討論到那麼細節、那麼黑心
那就不要換電線了,也不要換插座了。 也不要換延長線
也不要買UPS,也不要換電腦了(萬一遇到黑心店家)
也不要用手機了 (手機爆炸怎麼辧、萬一被監聽怎麼辧)
也不要吃飯了 (現在一堆黑心食品)
也不要出門了(會被車撞、會有東西從天上掉下來)
我不過就是說
如果家裡的「內部線路」超過二十年,我會建議 『將電路管線全部換掉』
你為什麼要重點放在那裡
※ 編輯: rwhung 來自: 114.27.120.163 (10/16 20:32)
推 iuytjhgf :我看不懂你的1跟2在哪 我回換管路的部分 10/16 20:30
→ iuytjhgf :你不想回無視就好了 弄電源盒基本上是沒什麼作用 10/16 20:30
→ iuytjhgf :不信的手邊有螺絲起子可以拆插座看 看電線線徑多粗 10/16 20:31
→ iuytjhgf :電線換的動就還好 換不動嘛 要嘛靠裝潢 10/16 20:32
→ iuytjhgf :不然等都更比較實在lol 有錢可以自己另外買或蓋一棟 10/16 20:32
→ rwhung :哭哭 我被M了 10/16 20:35
→ lsslss :能舊帶新順順換 那就小case 要打牆壁的時候就不是了 10/16 20:39
→ anedo :印象中要露明管換,小惡魔01那邊裝潢case看得很明顯 10/16 20:42
→ anedo :另外這議題可以擴大討論,不受限本版主旨。 10/16 20:50
→ rwhung :謝版主, 我不是因為討論其他話題(引戰)被m就好 10/16 20:53
※ 編輯: rwhung 來自: 114.27.120.163 (10/16 20:55)
推 ArSaBuLu :實用資訊 感謝 10/16 21:01
→ anedo :本版有問題的目前都是以S作標記,另外會在推文警示 10/16 21:56
→ anedo :請板友放心討論 10/16 21:56
→ KawasumiMai :就是因為線路不夠長所以1不太可能.... 10/16 23:13
→ KawasumiMai :2的話,因為電腦比床頭遠,變成要拉過去再拉回來 10/16 23:13
→ KawasumiMai :另外,兩個延長線都是買那種500NT左右的有牌的 10/16 23:14
→ KawasumiMai :不過原因似乎找到了(下篇有回) 10/16 23:14
→ KawasumiMai :至於牆壁不太可能打掉,拉銅線作延長壁插那種父上常 10/16 23:15
→ KawasumiMai :搞,但是總是弄得很醜所以不太喜歡這種做法 10/16 23:15
→ KawasumiMai :還是感謝你的回文,基本上因為知道當初只是要中間 10/16 23:15
→ KawasumiMai :有一兩個插座可用加上線路不夠長才弄這樣(中繼線外面 10/16 23:16
→ KawasumiMai :最多賣個1.8M吧),所以延長線A不會讓他插太多東西, 10/16 23:16
→ KawasumiMai :總電流應該是不會超過15A,算一算大概12A吧 10/16 23:17