看板 PU_Family 關於我們 聯絡資訊
剛剛去校園電力監控管理系統查了一下爆掉的時段 連爆三天耶!! 首先說明, 學校裡面總共有兩個變電站 一號變電站的供電範圍為 游泳池, 至善樓, 宜園, 希嘉, 靜園, 修院 任垣樓, 文興樓, 思源樓, 伯鐸樓, 圖書館, 靜安樓 二號變電站的供電範圍為 思高, 方濟樓, 主顧樓, 格倫樓 一號變電站的契約容量是3900KW 爆掉的時段如下 2009/05/20 12:00 3969 2009/05/21 11:00 4009 2009/05/21 12:00 4191 2009/05/21 13:00 4157 2009/05/21 14:00 4097 2009/05/21 15:00 3918 2009/05/22 11:00 4032 2009/05/22 12:00 4190 2009/05/22 13:00 4176 二號變電站的契約容量是1700KW 爆掉的時段如下 2009/05/22 14:00 1801 八卦是... 連爆三天 難怪學校會緊張= = 解決方式有兩種 1.提高契約容量 2.叫大家省電 不過我想學校應該不會提高契約容量吧... 畢竟爆掉的這幾個時段只是個案 學校只要控管好中午時段的用電量就OK了= = -- ◢███◣ 你媽要是知道 | ◤ ◤◤│ ξ【 ─ ─ 】 你在這發廢文 ▂ ﹨ ▄ ∕ ╯ ◥ ̄── ̄◣ 一定會很難過… │劣根性│ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.128.18.100