※ 引述《woeichern (小暐 )》之銘言:
: 剛剛閒閒沒事想到一個問題
: 假設今天給定一個固定大小
: (雖然說應該沒有可伸縮的啦= =)
: 的密閉房間
: 裡面有一台冷氣
: 溫度調整在25度
: 今天我將溫度調降一度
: 試問如此一來
: 我將多花多少度的電力?
: PS.我知道條件似乎不太夠
: 可能需要冷氣的功率 效率 blablabla等資料
: 不過就先打這樣
: 有需要再設一設
: 大家來研究一下這個問題吧!
: 應該算物理問題吧>_<"
先設定好定頻還是變頻
假如是定頻,那麼我會跟你說大約是Q/COP [KW/COP]
並不會差太多,就算是外氣溫度比較低,那影響大約百瓦左右
變頻冷氣的變因太大,最主要就是壓縮機轉速會變
冷氣耗電最主要的變因,也是影響最大因素的就是壓縮機轉速
雖然室溫也會影響壓縮機耗功,但是並沒有壓縮機轉速變動影響那麼大
當然膨脹閥開度是錯的影響最大..因為它直接影響到冷媒空調循環的變動。
它可以把 COP 5.2 的最佳化控制點直接作COP歸零的動作 ...
這個變因不是你可以控制的,所以考慮COP吧. 它就是答案
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.121.125.15