※ 引述《woeichern (小暐 )》之銘言: : 剛剛閒閒沒事想到一個問題 : 假設今天給定一個固定大小 : (雖然說應該沒有可伸縮的啦= =) : 的密閉房間 : 裡面有一台冷氣 : 溫度調整在25度 : 今天我將溫度調降一度 : 試問如此一來 : 我將多花多少度的電力? : PS.我知道條件似乎不太夠 : 可能需要冷氣的功率 效率 blablabla等資料 : 不過就先打這樣 : 有需要再設一設 : 大家來研究一下這個問題吧! : 應該算物理問題吧>_<" 先設定好定頻還是變頻 假如是定頻,那麼我會跟你說大約是Q/COP [KW/COP] 並不會差太多,就算是外氣溫度比較低,那影響大約百瓦左右 變頻冷氣的變因太大,最主要就是壓縮機轉速會變 冷氣耗電最主要的變因,也是影響最大因素的就是壓縮機轉速 雖然室溫也會影響壓縮機耗功,但是並沒有壓縮機轉速變動影響那麼大 當然膨脹閥開度是錯的影響最大..因為它直接影響到冷媒空調循環的變動。 它可以把 COP 5.2 的最佳化控制點直接作COP歸零的動作 ... 這個變因不是你可以控制的,所以考慮COP吧. 它就是答案 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.121.125.15