不要把 p=(V^2)/R 扯進來 p=(V^2)/R 只適用在歐姆定律成立的地方 變壓器只有負載側才有 V=IR 供電側沒有 V=IR 供電側只有V是固定的 分析步驟是 1 已知供電側V 2 由變壓器1次及2次線圈比 計算負載側V 3 由歐姆定律 計算負載側 I 4 由變壓器1次及2次功率守恆 計算供電側I (要不要加磁漏看狀況) 對電力系統而言 供電目的假設是提供固定功率 在變壓器假設供電側電壓電流記為 V1 I1 負載側 記為 V2 I2 若以固定供電功率為前提 則 V2I2=constant V1I1=V2I2 I1=V2I2/V1 輸電線電阻固定 R 輸電線發熱功率 I1^2*R=(V2I2/V1)^2*R (V2I2/V1)^2*R 可說明 V1越大 輸電線發熱量越低 ※ 引述《nightkid (固有結界:無限の劍製)》之銘言: : 因為發電廠的功率固定 : P = IV : V越大 I越小 : 電線當作電阻是屬於串聯 : 串聯熱功率: P = I^2 R 正比I^2 : 所以I越小損耗越少 : ※ 引述《wwiillllyy (戀嵐)》之銘言: : : 怎麼問還是不懂 : : 為啥要用高壓電 : : 我的看法 : : 銅線電阻固定 : : 電壓越大 電流不是應該也要越大? : : 那電能耗損不是更快? : : 老師的說法 : : 發電機產生的電固定 : : 所以IV^2 : : 電壓大電流就會小 : : 所以電能損耗慢 : : 感覺完全沒有交集....Orz : : 還有 : : 變壓器的原理是甚麼? : : 查過維基 : : 看不太懂...冏((只看懂 " V 跟 I 成反比"<<這又回歸上面的問題了.... : : 請各位大大幫我看一下...3q -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 218.164.144.96