作者hao23153 (吳豬仔)
看板Physics
標題[請益] 強化玻璃落球測試標準
時間Fri Jun 21 17:42:45 2013
事情是這樣的
最近小弟在公事上遇到一些瓶頸
想請各位神人大大幫忙解答一下
最近工作需要用到熱強化玻璃
尺寸:365mm*290mm*3mm
想請問能否符合IK10標準
IK10:5KG鐵球從40CM落下,打到玻璃,玻璃不破。
廠商只跟我說能符合0.5KG鐵球從140CM落下,打到玻璃,玻璃不破。
煩請大大幫忙解答一下
萬分感謝
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 122.116.86.168
推 jack750822:只看位能...IK10的位能是2g 廠商說的只有0.7g 差有點多 06/21 18:08
推 YJM1106:不符呀 有规范就要全照规范来~ 06/21 22:41