推 kiesoIFRS: 啊... 所以改變供電流, 會間接透過變壓器 改變R_1 11/02 17:20
→ kiesoIFRS: 進而改變 R_0 跟 R_1 的比例 11/02 17:22
→ kiesoIFRS: 以前沒看過這樣的說明 謝謝~ 解了我非常多年的疑惑~~ 11/02 17:23
這張圖裡,變壓器是打包在用戶端負載裡面的。
我們牆上插座的電壓不是10000V也不是1000V。
你有學過變壓器的話,應該看過這樣的題目:
假如用戶端的電壓100V,接上100Ω的電器,那高壓10000V端的電流是多少?
很顯然高壓端「看到」的電阻不是100Ω。
※ 編輯: wohtp (123.110.141.102), 11/02/2014 17:33:07
推 kiesoIFRS: 可以再請教「電壓往上跑代表負載變小」 是什麼意思嗎? 11/02 17:27
負載變小 --> 引擎推發電機做的功沒有消耗完
--> 發電機動能增加,轉速變快 --> 電壓變大
※ 編輯: wohtp (123.110.141.102), 11/02/2014 17:34:48
推 kiesoIFRS: 變壓器好久以前都忘了, 而且很好背所以都用背的... 11/02 17:40
→ kiesoIFRS: 那那個發電機動能再增加 不快修正的話 就一直循環 就會 11/02 17:41
→ kiesoIFRS: 爆掉嘛.... 11/02 17:42
推 kiesoIFRS: 再請教, 所以若外面買一台小型發電機, 一但負載不夠, 11/02 17:44
→ kiesoIFRS: 例如只接一個小燈泡, 是燈泡會爆掉還是發電機會爆掉呢 11/02 17:46
→ kiesoIFRS: 這問題好像有點白癡, 應該是看哪邊比較會撐,另一邊就先 11/02 17:50
→ kiesoIFRS: 爆..... 11/02 17:50
推 YJM1106: 不會怎樣啦,現代發電機激磁系統自己會調整阻力 11/02 17:52
→ YJM1106: 發電機的AVR非常成熟 沒有任何問題 11/02 17:53
推 kiesoIFRS: 謝謝! 那想知道若沒有系統保護的話, 會怎樣呢?? 11/02 18:03
推 YJM1106: 保護失效的話 一般是炸負載端XD 然後一次側跳閘 11/02 20:03
推 kiesoIFRS: 學到了, 謝謝!! 11/02 21:53
只差一點點的話,就電廠輸出電壓變高,用戶端電壓也變高,
你家裡電器就被迫多消耗一點能量,可能風扇轉快一點燈泡亮一點電腦熱一點。
(現在台灣的末端電壓聽說還是有時候會上下跳個10%這樣。)
差得太多就有東西要燒掉了。
※ 編輯: wohtp (123.110.141.102), 11/02/2014 22:56:19
※ 編輯: wohtp (123.110.141.102), 11/02/2014 22:57:09
推 kiesoIFRS: 感謝~~ 11/02 23:44