看板 PublicIssue 關於我們 聯絡資訊
※ 引述《ifulita (唯我成幸)》之銘言: : ※ 引述《A6 (短ID真好)》之銘言: : : 來來來來來 看看誰被打臉囉 : : 愛凹嘛 結果現在民進黨親自出來打你的臉 : : 之前的能源政策本來就有問題 : 這樣就要說之前的能源政策本來就有問題太過武斷了, : 應該說數年前林全和現在王美花的標準不一樣, : 因此DPP應該要出來說明到底誰說的才對, : 如果是林全說的才是對的那麼王美花就應該要修正她所說的話, : 如果是王美花說的才是對的那麼DPP就應該要為之前的能源政策有問題而道歉。 結果就是現在這個情況 前兩天 號稱跳電當時有10%備轉容量供電無虞 是前一天的"預測值" 實際情況是 當天太陽能風力未達預期 且水力發電缺水卻仍計算進備轉膨風 備轉容量10%灌水 實僅2%可救援 4.完整新聞內文: 今夏用電剉咧等!昨天全台用電量攀升創下5月新高,供電燈號隔667天後,再度由充裕綠 燈轉為吃緊黃燈。但是513大停電時,備轉容量率有10%卻仍發生5個半小時限電,遭質疑 「灌水」。台電表示,這是因當時備轉容量10%中,能快速起停的只有2%,數量不夠救援 。已決定在備轉容量中,增加儲能系統建置,以救援穩定電網。 隔667天後 供電又吃緊 昨天天氣太過炎熱,南部出現40度以上高溫,下午2時13分,全台瞬時尖峰負載衝到 3705.6萬瓩,創下5月最高的用電紀錄。備轉容量率正式跌破10%,降為9.02%。讓維持667 天的供電綠燈,首度下修為吃緊的黃燈。 當全台用電創不斷創新高,但513大停電當日,備援機組有368萬瓩,備轉容量率有10%以 上,卻仍花5個半小時復電,10%防線遭質疑「灌水」,實際備轉機組根本不足。 台電總經理鍾炳利表示,備轉容量定義是可供電能力減掉當天尖峰能力,再除以尖峰能力 ,這個數值是前一天公布,是預測值,因此會隨著當天用電量不同而變化。 經濟部長王美花說,10%只是額定容量,不同機組開機要花不同時間,而快速起停的如抽 蓄水力受限缺水不敢發電、大型燃氣機組又剛好歲修不能幫忙。對於備轉容量率10%不符 供電現狀,她坦言,水情比較不好時,水力在備轉率中該怎麼計算,會跟台電再來檢討。 台電主管表示,這次大停電不是備轉容量中機組的量不夠多,而是能快速反應起停的機組 不夠多。 以513來說,當日10%備轉容量率,快速起停僅占2%,自然不足以支援興達跳機少掉的6%電 力。 所謂快速起停機組,包括最快的抽蓄水力,3到5分鐘就能發電,其次是一般(慣常)水力 電廠,平均15分,其次燃氣電廠開機滿載約2小時。至於燃煤要6小時,核電要3天,就不 算在快速起停機組內。 將建置59萬瓩儲能設備 但台電也坦言,這次水情不好,抽蓄水力無法用,確實反映備轉容量率的能源配比不是那 麼理想,必須要調整。原本台電就已規畫到2025年,建置59萬瓩的儲能設備,可即時釋放 電量,幫電網定頻。現在決定會再增添更多儲能系統建置量,讓備轉容量有更多可快速救 援球員,來做補救。 5.完整新聞連結 (或短網址): https://reurl.cc/0D7lQA -- 讀書 就像打魔獸 要出錢又要出力氣 人生 就像練等級 不能避免就要學會享受 工作 就像下副本 你不行了就換別人上 ▁▁ 告白 就像解任務 不是成功就是失敗 ▕A6▏ ▕出品▏  ̄ ̄ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.87.101.85 (中國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/PublicIssue/M.1621090233.A.6CB.html
Jameshunter: 備轉??? 不是備載嗎? 05/17 13:03
台電有名詞解釋 還有圖 比較好了解 ※ 編輯: A6 (101.87.101.85 中國), 05/17/2021 13:57:28