大家好,由於自已非工程類出身,最近正好接到前承辦留的一件工程糾紛, 因此上來請教有經驗工程人員。 工程施工都有許多所謂遮蔽處,驗收人員也不可能驗到這些地方(如深埋地 底的電線管路等等),驗收單也有註明遮蔽處由廠商自行負責。我所遇到的 問題是,當年廠商應該留的預埋管,因施工工法太麻煩故沒施工,現在需要 用到這預埋管,廠商因已退保固金因(剛退保固金不到三個月)此表明不負責 ,請問我是否有其他方式可以請他們負起責任?還是只能摸著鼻子自行吸收? 謝謝。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 124.8.78.20
jackdawliu:保固期滿後廠商就沒責任囉 124.199.102.34 09/26 10:31
lisner:偷工減料這檔事跟保固金無關,你還有採購法 114.42.27.27 09/26 10:37
lisner:101條可以弄他 114.42.27.27 09/26 10:38
jackdawliu:已驗收 保固期滿 也退保固金=沒責任囉 124.199.102.34 09/26 10:56
jackdawliu:搞大就變成監造不實 驗收不實 懲處官員 124.199.102.34 09/26 10:57
jackdawliu:現在只能看契約有無載明其他規定可罰囉 124.199.102.34 09/26 10:59
neotw:未按圖施工->先追究監工(造)的責任 61.224.40.140 09/26 11:11
neotw:再者,已退還保固保證金,契約履行已完結 61.224.40.140 09/26 11:12
neotw:不過因驗收單註明隱蔽處部份,驗收無責任 61.224.40.140 09/26 11:25
lisner:保固金的功用是在維護正常使用狀況下因施工 114.42.27.27 09/26 11:33
lisner:品質問題所造成之損害廠商之修護責任 114.42.27.27 09/26 11:34
lisner:但是這很明顯是未依圖施作,不可謂廠商已無 114.42.27.27 09/26 11:34
lisner:責任,較佳之辦法應該是請廠商依圖施作, 114.42.27.27 09/26 11:35
lisner:倘廠商拒絕,則應依採購法101條規定追究之 114.42.27.27 09/26 11:35
lisner:至於驗收有沒有責任,很多狀況下不是加了 114.42.27.27 09/26 11:40
lisner:隱蔽部分由承商及監造負責那幾個字就免責的 114.42.27.27 09/26 11:41
lisner:確實隱蔽而無法以”任何”方法進行查驗 114.42.27.27 09/26 11:42
lisner:以及驗收官是否有應注意而未注意之事項,都 114.42.27.27 09/26 11:43
lisner:會是未來如果要究責的關鍵所在 114.42.27.27 09/26 11:44