看板 Railway 關於我們 聯絡資訊
※ [本文轉錄自 MRT 看板] 作者: mstar (Wayne Su) 看板: MRT 標題: Re: 關於中性區間 時間: Wed Jul 1 01:51:16 2009 ※ 引述《ytai (Henry)》之銘言: : 台鐵有所謂的中性區間,列車經過時都必須把電門(不確定是否叫這個名稱)弄到idle : 以避免經過兩個變壓站時因為電壓的差別而故障,不知道我這樣形容對不對。 : 我想捷運應該也不會全線只由一各供電站供電,那捷運列車是否跟台鐵的列車一樣 : 經過所謂的中性區間時需要做相同工作,還是第三軌供電沒有這個問題 捷運是用直流電,直流電的供電一直都是定向定流 | |---------------------------------------- | | | ----------------------------------------- 不管哪個供電站給的,基本頂多是電壓或電流有小差異 不必用中性區間,一般直接切過去也不會有事 而台鐵是用交流電,交流電會因時間而有變動 | _ _ _ | / \ / \ / \ | / \ / \ / \ |/ \ / \ / \ ----------------------------------------- | \ / \ / \ | \ / \ / \ | \_/ \_/ | 兩個供電站之間電壓(有效值)都一樣,只是會有「相位」的差別 | _ _ _ _ _ _ | / \ / \ / \ / \ / \ / \ __ | / \ \ / \ \ / \ |/ / \ \ / / \ \ / / \ ---------------------------------------- 電壓差 | \ \ / / \ \ / / \ | \ \ / \ \ / \ | \_/ \_/ \_/ \_/ ~~ | 若突然切換使用不同相位的電源,就會有「相位電壓差」,最大可能到 100% Vpp 這可能造成車上設備損壞,所以要有中性區間隔開 ※ 引述《snowkyo (討厭取暱稱)》之銘言: : 捷運車廂應該前後都有集電靴吧 : 不像台鐵車廂 集電弓只會在某節車廂上 不管捷運、台鐵、高鐵,集電弓、集電靴一般都是裝在有電源裝置的車廂 一列車若有好幾節電源車,會看狀況使用集電弓/集電靴 : 而且 第三軌的運用也比電車線來的靈活 : 第三軌就算某些地方 有間隙都無所謂 : 但是 電車線不行(會斷掉 接不起來) 以你的說法.. 台鐵、高鐵的中性區間就沒有電,怎麼列車還能前進呢?? : 像是道岔區間 就沒有第三軌 : 但是因為列車前後都有集電靴 因此只要其中一邊有接觸即可 用集電弓的列車不能頭車尾車都升弓嗎? 這樣不就有一邊接觸了? : 第三軌也可以常常換邊 : 通常都是遠離月台的那一邊 所以 左邊右邊不固定 電車線都固定是在上方,這樣車上不用像兩邊都裝集電靴,不是比較省嗎? 實際上,第三軌的好處是不像電車線一樣容易弄斷, 但聽說比較容易「接觸不良」,且會造成最高速度沒有用電車線的高 若有平交道也會很麻煩 -- 害 幹 謗罪 帽 轉 A4好球 臣又 樓樓上 上上樓 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 61.229.27.129 ※ 編輯: mstar 來自: 61.229.27.129 (07/01 02:17)
kirchhoff:第一個直流的部分,那是理想值,實際上並不一定完整的固 07/01 02:30
kirchhoff:定電壓。 07/01 02:30
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 61.229.27.129 jasperjoe:轉錄至看板 MRT 07/01 21:35
stephenson:別忘了 列車通過中性區間時 還有很強的慣性 07/01 23:41
stephenson:所以不會馬上停 只是不能加速而已XD 07/01 23:41