看板 Railway 關於我們 聯絡資訊
※ 引述《Honorguard06 (玫瑰雪中紅)》之銘言: : 根據友人傳來訊息,樹林站行車室遭到雷擊, : 造成號誌系統全數故障。 : 目前所有列車均無法開出(包含通過) : 西幹線和東幹線運轉中斷, : 已經派員前往搶修,誤點時間未定。 昨天發生這樣的事情 最終的原因是CTC主機內部的一塊電源板故障 使供應CTC的電源保險絲燒毀而無法供電 導致中央與就地均失靈 至於繼電器室/現場其餘所有設備都完全正常 未遭到雷殛破壞 也許看到新聞都說設備因雷殛破壞 都會直接聯想到設備都被轟成焦炭+冒煙 實際上機房、設備的外觀都無異樣 當時先以恢復行車調度為主 於午夜更換電源板 測試無誤後 障礙排除 (該去寫行車事故報告了.... ) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 118.166.72.16
yjw691:路線故障記錄+1 09/14 11:11
Akulamaru:就跟電腦一樣,外面看都好好的,裡面……XD 09/14 11:14
frankx:所以說 這篇的po文者是台鐵的技術人員囉... 09/14 11:35
DPPlikeSHIT:聽說...聽說...聽說原PO是佐級電力人員...... 09/14 12:40
UC0810:也許是同時發生的就以為是被雷擊囉? 09/14 12:56
Akulamaru:應該是說狀況是電源板燒損,而它燒壞的原因 09/14 13:43
Akulamaru:可能是或不是雷擊造成,而事故當下當然會 09/14 13:45
Akulamaru:覺得就是雷擊 09/14 13:45
接報時確實行車副站長是說在一陣大雷之後 整個盤面瞬間消失 就障礙論,在路上就判斷是供電出了問題,導致盤面不見 釐清狀況後,才知是CTC異常導致電源跳開 或許真的是雷擊所致 但多數第一個直覺會認為設備應該會燒焦 -> 實際上沒有 也或者 會想問為什麼設備沒接地而遭雷擊 -> 如果沒接地 整套設備會直接打爛 但只弄壞了一塊電源板 因為小弟不是電力/電子相關科系畢的 對於相關專業知識 還是有限的 ※ 編輯: chaoming 來自: 118.166.72.16 (09/14 14:08)
pig867:看來瞬間電壓過大造成突波...電腦在雷雨區接近時開著看看XD 09/14 19:13
Yenfu35:回樓上,政大憩賢樓餐廳電視會在雷雨時關掉,大概也是這個 09/14 19:31
Yenfu35:原因吧? 09/14 19:31