高鐵公司針對「11/02 高鐵彰化─雲林區間供電異常影響營運」原因及後續處置
說明
http://www.thsrc.com.tw/tw/News/Detail/0be889d8-0886-459f-9438-bb655168bb4e
台灣高鐵公司針對昨( 2)日高鐵彰化至雲林未來站區間之「區分絕緣器」絕
緣失效,致供電異常影響正常營運事件,今( 3)日由鐵路營運處張煥光營運長,
偕同營運分處陳強協理、設施維修部鄭啟明協理,對發生此事件及相關處置,有
負民眾的期待,代表高鐵公司向所有受影響的旅客深深一鞠躬,表達最誠摯的歉
意。
張營運長表示,高鐵公司經過連夜檢修及檢討,初步判斷,係因雲林、彰化
未來站區之「區分絕緣器」受鹽害及濕氣影響程度,超過原先預判,以致短時間
內陸續發生絕緣失效,主變電站電力跳脫達六次之多。為避免類似事件再度發生
,高鐵公司已於 2日晚間收班後之維修時間帶,替換故障零件,未來則將以更嚴
謹的做法,全面檢討苗栗、彰化、雲林未來站月台之施工工序,並於該三站工程
區域加派駐點維修人員,以同時確保營運及未來站施工安全。
張營運長強調,高鐵公司最重要的任務,在維持系統安全運作,當發生營運
異常時,各項安全程序及步驟絕不能妥協,寧可慢,但不能出錯。此外,對於應
變過程中,未來如何更即時提供旅客資訊並充份溝通說明,高鐵公司一定會虛心
檢討並持續改進。
--