因風雨灌入主機房地板造成積水,為確保用電安全,中心預計於8/10 16:00-24:00 進行電力調整,屆時全校對外網路與校務資訊系統將全面暫停服務。 如因不可抗力因素延長暫停服務時間,將不另行公告,造成不便敬請見諒。 電子計算機中心 敬啟 http://info.stu.edu.tw/webmenu/message/SelectForm2.asp?MsgKey=19037&RANDOM=960 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 210.71.23.119
fan036 :什麼!!!? 08/10 18:01
laymu :今天一早上班也發現機房的冷氣停掉,整間超熱的。 08/10 20:02
laymu :後來找到原因是冷氣的室外壓縮機被雨水沖壞… 08/10 20:03
laymu :不知道哪個傻子沒把測板蓋上…太扯了 -_- 08/10 20:04