看板 Soft_Job 關於我們 聯絡資訊
※ 引述《sakuralove (空白)》之銘言: : 最近接到一個客戶要求 : 他們的主機要每星期一~五早上9點自動開機,下午5點自動關機 : 但因為主機所在的位置沒有人員可以手動開關 : 所以勢必要想點辦法 : 目前想到的有 : 1.在電源插座上裝定時器 應該是裝在ATX的開關上, 在主機板和電腦開關之間的那一條線上面,接一個定時開關。 你在電源插座上面裝是不會自動開的。 就像是你電腦主機插頭差到插座上,電腦也不會自己開,還是要按一下開機鈕。 : 2.在BIOS設定(未確認可不可行) 比較新的主機板都會有,2001年之後的主機板大都有這個選項。 通常同一分類的選項裡面還會有網路喚醒、定時喚醒、或裝置喚醒的功能。 但是這功能有條件限制: 1.關機期間電腦需要持續供電,若中途有停電,即使在開機時間到達之前恢復供電, 主機是不會自動開機的。 2.第一次設定好,需要進入OS,然後進行一次正常關機之後,設定才會生效。 3.需同時將主機板內的自動電源管理功能選項開啟,此設定才會生效。 : 3.在主機內裝控制軟體(查了一下好像都只有關機的 沒有自動開機??) 有自動開機的軟體,不過這種軟體的自動開機功能是半殘廢的, 因為只是將電腦設成休眠,然後指定時間喚醒而已。 而這功能需要進入BIOS裡面做電源設定(S3/S1),否則電腦將一睡不醒(要手動開機才行)。 自動定時關機的軟體就多了,很好找。 也可以直接設定XP的自動排程,用shutdown指令來關機。 : 不知道有沒有先進有所經驗 : 以上幾點那一個比較可行~謝謝 我都用過,都有設起來。 告訴你結論:都不好用。 因為客戶根本沒辦法保證這台機器能夠24小時過電。 常常因為不小心斷電、停電、或是關機後自己拔掉插頭,三天兩頭就打電話來吵, 最後就牽拖工程師憨慢。吃力不討好。 建議24小時不關機。 現在的電腦都很省電,開一整天也不用30元, 一星期多個200元開銷,對那些客戶來說只是小case啦。 -- 做IT這一行你必須知道一點: 客戶永遠是對的白痴! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 203.73.18.156
leicheong:主機有固定時間關機的要求的話, 通常倒不會是因為電費 08/17 22:15
leicheong:的原因. 要原Po描述, 這主機應該是放在data center吧. 08/17 22:15
leicheong:而一般來說那些地方的託管費用已經包括了電費, 不需要 08/17 22:16
leicheong:額外支付的... :P 08/17 22:16
JavaLinux:放在機房的電腦應該沒有在關機的。 08/17 22:25
JavaLinux:經驗告訴我,這都是客戶他們老闆覺得下班後沒人用電腦, 08/17 22:26
JavaLinux:電腦還繼續開著很浪費。所以一個沒腦的指令下來,屬下就 08/17 22:27
JavaLinux:找工程師去做。工程師也不能不做。 08/17 22:27
JavaLinux:我猜那部電腦可能是放差勤或是會計系統之類的server。 08/17 22:29
JavaLinux:下班後就沒人在用的。 08/17 22:29
JavaLinux:遇過好幾個客戶都是這樣的。 08/17 22:31
Aurim:有些BIOS可以設一接上電就自動開機,用定時插座未必不好用, 08/18 00:56
Aurim:連電腦白痴都會設... 08/18 00:57
wupojung:換用220的電 開24H 比較實際 08/18 01:45
ggg12345:最近敝校的領導們都宣導電腦夜間要關機,機房空調與電費就 08/18 11:24
ggg12345:他們的算法一台PC是250W*(24-(22-8))Hr*30=75KwHr(度電) 08/18 11:29
ggg12345:再加上空調節能,有百台PC的機房,每月可少下近一萬度電費. 08/18 11:33
Touble:我不相信每台電腦都是全力跑250W 上面這種電費算法有錯誤 08/19 10:44
ggg12345:電腦耗的電能最終都變成熱,空調再用較大電能把熱移走,總 08/19 13:19
ggg12345:耗電變成PC的2.5倍(看效率而定),打6折都很可觀. 08/19 13:23