看板 WoodworkDIY 關於我們 聯絡資訊
※ 引述《z1288 (阿邦)》之銘言: : http://0rz.tw/d250x 這是我要換的開關 新的 : http://0rz.tw/9a4YZ 這是原本的開關 : 裡面有控制線 地線 火線 : 我要怎麼裝到新的開關去 : 好像要拆一條電線才可以裝上去才可以 : 我該怎樣拆呢? 重回一次好了.... 原 po 貼的插座及開關 S1 S2 +---+ +---+ |c c| +---|0 0| | | | | | |w r|-+ |1 3| +---+ +---+ +------[用電設備]---- 接白線(地線) S1是三孔插座 S2是單純的單切開關 c 是接地線(有接地符號),這2孔是共點,如果原來的線路有綠色接地線,就插到這個孔, 如果沒有,就和開關盒鎖在一起接地,這個是一個保護的線路, 千萬不要偷懶...雖然它平時不會有電 XD w 接白線(地線),W 記號處,這和上面的接地線意義不同,不要接在一起了!! r 接紅線(火線),圖上無記號處 0 接紅線(火線), 1 代表開,接控制線(黃線) 3 代表關,不接 不過這樣做有點偷懶,習慣上插座及單切開關的迴路是分開的,安全考量, 因為室內配線: 插座使用 2.0mm 的單蕊線 (同一管內導線數3條以下,最大承受電流19A) 照明設備使用 1.6 mm 的單蕊線 (同一管內導線數3條以下,最大承受電流15A) 如果將照明設備的迴路改成有插座,上面又插滿了電器, 加上一般人家中除非家中改建,管內的電線通常不會抽換(工錢貴啊 XD) 電氣箱內的無熔絲開關會隨著負載加重跳電, 通常不會有人花錢改迴路而是換大容量無熔絲開關, 小小的一條 1.6mm 單蕊線承受這麼大的電流,電線走火就是這樣來的 !!! 想知道原 po 要用開關控制什麼東西? 舊插座的做法有點點怪,紅線(火線)是接在 W 記號處,不太好..... ppt 好像沒有室內配線版吧....離題太多了 XD -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 122.121.176.31
z1288:開關是控制電燈的 10/21 11:38
ahph:剛才又看了舊開關配線,原來是為了配合開關,刻意把火線接到 10/21 14:51
ahph:插座的的W處,相信原配線的人是考慮到比較好做,但不符合 10/21 14:53
ahph:安全性原則,因為插座的火線及地線反了!! 10/21 14:53
ahph:雖然一般人不太注意這個問題的!! 希望z1288大大要注意!! 10/21 14:55
※ 編輯: ahph 來自: 122.121.176.31 (10/21 15:13)
moonshade:有的配電全部配2mm的...我家就是 10/21 15:40
z1288:所以ahph大我應該怎樣配比較好呢? 10/21 16:29
ahph:那個插座一定要用嗎? 10/21 18:31
ahph:如果真的一定要留,那就提醒自己不要插用電太大的設備, 10/21 18:35
ahph:像微波爐, 電爐.... 10/21 18:36
ahph:moonshade大,都用 2mm 配線的是少數,這2種線價差有點距離, 10/21 18:38
ahph:整棟房子做起來就差很多錢了 XD 10/21 18:39
moonshade:啊... 大概是我媽是做管線的,我家是他設計的XD 10/21 23:01
ahph:那就是了,自己要住的一定是"料好實在" XD 10/21 23:55