作者ahph (Ryan)
看板WoodworkDIY
標題Re: [問題] 插座開關怎麼插? 附圖
時間Tue Oct 21 10:25:39 2008
※ 引述《z1288 (阿邦)》之銘言:
: http://0rz.tw/d250x 這是我要換的開關 新的
: http://0rz.tw/9a4YZ 這是原本的開關
: 裡面有控制線 地線 火線
: 我要怎麼裝到新的開關去
: 好像要拆一條電線才可以裝上去才可以
: 我該怎樣拆呢?
重回一次好了....
原 po 貼的插座及開關
S1 S2
+---+ +---+
|c c| +---|0 0|
| | | | |
|w r|-+ |1 3|
+---+ +---+
+------[用電設備]---- 接白線(地線)
S1是三孔插座
S2是單純的單切開關
c 是接地線(有接地符號),這2孔是共點,如果原來的線路有綠色接地線,就插到這個孔,
如果沒有,就和開關盒鎖在一起接地,這個是一個保護的線路,
千萬不要偷懶...雖然它平時不會有電 XD
w 接白線(地線),W 記號處,這和上面的接地線意義不同,不要接在一起了!!
r 接紅線(火線),圖上無記號處
0 接紅線(火線),
1 代表開,接控制線(黃線)
3 代表關,不接
不過這樣做有點偷懶,習慣上插座及單切開關的迴路是分開的,安全考量,
因為室內配線:
插座使用 2.0mm 的單蕊線 (同一管內導線數3條以下,最大承受電流19A)
照明設備使用 1.6 mm 的單蕊線 (同一管內導線數3條以下,最大承受電流15A)
如果將照明設備的迴路改成有插座,上面又插滿了電器,
加上一般人家中除非家中改建,管內的電線通常不會抽換(工錢貴啊 XD)
電氣箱內的無熔絲開關會隨著負載加重跳電,
通常不會有人花錢改迴路而是換大容量無熔絲開關,
小小的一條 1.6mm 單蕊線承受這麼大的電流,電線走火就是這樣來的 !!!
想知道原 po 要用開關控制什麼東西?
舊插座的做法有點點怪,紅線(火線)是接在 W 記號處,不太好.....
ppt 好像沒有室內配線版吧....離題太多了 XD
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 122.121.176.31
推 z1288:開關是控制電燈的 10/21 11:38
→ ahph:剛才又看了舊開關配線,原來是為了配合開關,刻意把火線接到 10/21 14:51
→ ahph:插座的的W處,相信原配線的人是考慮到比較好做,但不符合 10/21 14:53
→ ahph:安全性原則,因為插座的火線及地線反了!! 10/21 14:53
→ ahph:雖然一般人不太注意這個問題的!! 希望z1288大大要注意!! 10/21 14:55
※ 編輯: ahph 來自: 122.121.176.31 (10/21 15:13)
→ moonshade:有的配電全部配2mm的...我家就是 10/21 15:40
推 z1288:所以ahph大我應該怎樣配比較好呢? 10/21 16:29
→ ahph:那個插座一定要用嗎? 10/21 18:31
→ ahph:如果真的一定要留,那就提醒自己不要插用電太大的設備, 10/21 18:35
→ ahph:像微波爐, 電爐.... 10/21 18:36
→ ahph:moonshade大,都用 2mm 配線的是少數,這2種線價差有點距離, 10/21 18:38
→ ahph:整棟房子做起來就差很多錢了 XD 10/21 18:39
→ moonshade:啊... 大概是我媽是做管線的,我家是他設計的XD 10/21 23:01
→ ahph:那就是了,自己要住的一定是"料好實在" XD 10/21 23:55