→ Grashof:更正一下,市面上暖氣機COP在3~6之間 03/18 22:47
推 gamer:你要不要再想清楚一點...什麼是能量守恆? 03/18 23:10
→ gamer:然後那個公式...1-(Tc/Th)是Carnot Cycle的熱效率功式 03/18 23:13
→ Grashof:= =沒有違反能量守恆阿.... 03/18 23:14
→ gamer:這個東西算出來的是效率的倒數,越大代表效率越差.... 03/18 23:14
→ Grashof:你是說COP越大,效率越差? 03/18 23:14
→ gamer:那裡沒有違反?輸入1W得到2W? Win=/=Wout是怎麼回事? 03/18 23:15
→ Grashof:Win+QL=QH 03/18 23:15
→ Grashof:1 4 5 03/18 23:15
→ gamer:我不知道這個COP是什麼意思,只是說他算的是熱效率的倒數 03/18 23:16
→ Grashof:你都知道Carnot Cycle了,還跟我吵這個XD 03/18 23:16
→ gamer:QL那來的? 03/18 23:16
→ Grashof:這是冷凍空調最基本的理論... 03/18 23:16
→ gamer:我沒修過冷凍空調耶 03/18 23:17
→ Grashof:QL是從室外冷空氣當中吸收熱量,我說他等於反裝的冷氣機 03/18 23:17
→ gamer:我只知道這樣算熱效率應該是有問題的 03/18 23:17
→ Grashof:一下推翻所有冷凍空調的理論= = 03/18 23:18
→ gamer:從冷空氣吸引熱量要外力功才行啊 03/18 23:18
→ gamer:這不用算進去嗎? 03/18 23:18
→ Grashof:你給的Win就是用來把冷空氣中的熱量搬到熱空氣中阿 03/18 23:18
→ gamer:膨脹閥不會自己膨脹吧 03/18 23:18
→ Grashof:最後Win的廢熱也會排到熱空氣 03/18 23:18
→ Grashof:所以算出來COP一定大於1 03/18 23:19
→ Grashof:膨脹閥會自己膨脹,耗功的只有壓縮機 03/18 23:19
→ gamer:Win 1W可以得到4W的Q? 03/18 23:19
→ Grashof:當然膨脹閥的設計是不是能降低摩擦損耗,會影響整體的效率 03/18 23:20
→ gamer:這樣用這個來發電不就可以永動了? 03/18 23:20
→ Grashof:你要我推導一次公式給你看嗎?XD 03/18 23:20
→ Grashof:當然不永動,攻都轉成熱能了,轉回來還要能量 03/18 23:21
→ Grashof:你如果想自己推導,把Carnot Cycle反過來走 03/18 23:24
→ Grashof:輸出功便輸入功,熱的流向反過來,應該可以得到一樣的結果 03/18 23:24
推 HuangJC:有四那麼高嗎?當初我要買,老哥本來反對;我要買只是因為喜 03/19 01:49
→ HuangJC:歡新科技,有學過的東西想要擁有一套,但他認為不值得. 03/19 01:49
→ HuangJC:吸外界的熱是不錯,但我當然是很冷才開暖氣,這時都是很難吸 03/19 01:50
→ HuangJC:到熱.至於熱泵熱水氣我就相信效率好,因為它不是很冷時才開 03/19 01:51
→ HuangJC:熱水器;很冷時開暖氣機,室外熱量一下就吸完,室外更冷了 03/19 01:51
→ HuangJC:當然室外是流動空氣,我講得太扯了;但大家開冷氣時室外也悶 03/19 01:52
→ HuangJC:這種'大家一起搶資源'是感受得到的,扯嗎?漸漸就不扯了 03/19 01:52
→ HuangJC:我就覺得台北的悶熱和中南部不同,大家一起做,做出差別了 03/19 01:53
推 HuangJC:另外,為什麼可以很開心的以為機器作功後的廢熱全會往室內 03/19 02:07
→ HuangJC:送?這又不是除溼機整台擺室內,冷暖氣機都是跨在窗台上 03/19 02:08
→ HuangJC:哪邊冷,廢熱就往哪邊流..可能不太樂觀 03/19 02:09
→ HuangJC:又因為它可能結冰,其效率甚至比不上電熱線.最後一擊:這是 03/19 02:09
→ HuangJC:分離式,整台機器的廢熱都在室外.. *_* 03/19 02:10
→ Grashof:就是有阿.............國家能源標準好像是2.8還是3.0的 03/19 08:25
→ Grashof:不到這個標準的不能賣......... 03/19 08:26
→ Grashof:另外,不要忘了物理上熱的能量密度要看凱氏溫標 03/19 08:27
→ Grashof:從5℃吸熱到25℃其實是從278K吸熱到298K,沒你想像中的難 03/19 08:29
→ Grashof:暖氣機標示的COP都有國家標準檢驗方式,可以直接去查怎麼 03/19 08:30
→ Grashof:量測的阿,不要用感覺的嘛= = 03/19 08:31
推 HuangJC:'一開始辦得到',沒否認啊;但接下來就很難了,因為室內溫度 03/19 09:21
→ HuangJC:已上升,就造成熱流動的門檻,你去查查公式有沒有這個現象 03/19 09:22
推 YJM1106:有一些製冷晶片 可以用1W功去抽1W的熱 熱端產生2W的熱~ 03/19 11:19
→ YJM1106:聽工研院的專家說目前作到最好就是1W電能 換 2W熱能 就降 03/19 11:20
→ Grashof:我就是用25℃的室內溫度和5℃的室外溫度算的阿........ 03/19 11:57
→ Grashof:檢驗標準的室內/外溫度好像是25℃對6℃ 03/19 11:58
→ Grashof:熱泵的效率就是這麼好阿XD 03/19 11:59
→ Grashof:詳見CNS14464,室內溫度設定為20℃,室外溫度最高7℃,並 03/19 12:09
→ Grashof:且考慮結霜的可能 03/19 12:09
→ Grashof:而且還會扣掉洩漏到外面的熱量 03/19 12:11
推 HuangJC:你一下說25度,一下說20度..; 20至25 就是我說的'一開始' 03/19 12:15
→ HuangJC:但已經是25度時,就是我說的門檻;至此你就得計算 25到26的 03/19 12:15
→ HuangJC:效率了.因為門檻變高了,所以效率也變低了.如果效率不會變 03/19 12:16
→ HuangJC:低,我豈不可以輕輕鬆鬆上30度?就沒有嘛.. 感覺不中亦不遠 03/19 12:16
推 HuangJC:但如果我在室內用鎢絲等傳統方式做電熱,多少電能就換多少 03/19 12:19
→ HuangJC:熱能,會有熱交換門檻嗎? 室內太熱,鎢絲熱能流不出去,所以 03/19 12:19
→ HuangJC:無法耗電,反推電阻會增大?有這事嗎? 03/19 12:20
→ HuangJC:壓縮機在出現門檻時,是壓縮端仍被壓縮,但溫升不足,不向室 03/19 12:21
→ HuangJC:內傳熱.也許反饋會使冷媒流體黏度不同,使馬達出力不同,但 03/19 12:21
→ HuangJC:總之壓縮機不用更大出力,則無法造成熱流動;於是加熱只能到 03/19 12:22
→ HuangJC:門檻值,保溫..上不去了. 03/19 12:22
→ Grashof:溫度上升效應沒有你想像中的大 03/19 14:43
→ Grashof:相對於20度,25度的效率還有73%,30還有64%,效率還是遠大 03/19 14:46
→ Grashof:於電熱器 03/19 14:46
→ Grashof:而這是以室外溫度5度的基準算的,以一般冬天較冷時10度來 03/19 14:46
→ Grashof:算,效率還會比國家標準局檢驗出來的還好。當然隨著機器老 03/19 14:47
→ Grashof:化,效能會逐漸變差,這是大部分電器都無法避免的 03/19 14:47
→ Grashof:因為溫度代表的能量要用絕對溫標看,所以雖然你覺得內外 03/19 14:49
→ Grashof:溫差很大了,但是也可能只是300Kvs280K這種溫差而已 03/19 14:50
→ Grashof:然後暖氣機真正的問題是室外端的結霜現象,不過台灣可以完 03/19 14:51
→ Grashof:全忽略這個問題,除非你不是住在平地 03/19 14:51