看板 car 關於我們 聯絡資訊
※ 引述《vSphere (shuttle)》之銘言: : 有點好奇這個新興行業 : 不是專家業者 粗略地計算 : 租一塊空地月租幾萬元 : 地板及線槽基地工程可能幾十萬上百萬 : 變電設備及快速充電樁 再來個幾百萬 : 附屬設施幾十萬 : 上述場地器材的維養費用 : 上線APP計費的系統 視合作的廠商抽成 : 以及其它公司人力管銷等成本 : 每度電收7~10元不等(台電成本2塊多?) : 這樣會賺錢嗎?做多久能回本 : 快充站輪轉率高(一台車可能充個20分鐘差不多) 應該是可以回本的 充電站不像加油站,沒有油氣廢氣問題. 地點選擇很彈性 (比如超商門口有車位就 可以設). 如果是一片空地,也可以考慮兼賣咖啡或開超商. 另外如果原本本來就是停車場的地方可以考慮裝慢充. 慢充設備很便宜 拉線也就220v的 也很便宜. 現在停車場有那種攝影機直接車牌辨識計費的 充電車位固定每小時多收個10 元(無論是否有插上充電樁 是否是電車停在那個位置 都多收10元) 回本也是很快的. 上線App看情況 可能是多此一舉 未來趨勢應該是悠遊卡逼一下就好 或甚至可以發展到 向特斯拉那樣插上去就好(而且各家可以互通) 不然要消費者各家App都裝好裝滿 反而使用者體驗是大大扣分 ※ 編輯: francej (36.230.152.131 臺灣), 12/30/2023 12:19:31
ilovedirk41 : 要能夠拉高壓電 光這個就不好找了 12/30 12:19
hanchueh : 220V哪需要高壓電 12/30 12:49
carllace : 慢充才220吧,快充不是500v還800v嗎? 12/30 12:52
INTHEWIND : 220?別鬧了啦 12/30 13:19
tankaikai : 220是在開玩笑嗎 真的不要不懂裝懂欸 12/30 13:45
DYE : 慢充樁便宜,核心元件只有開關跟限流,充電的AC->D 12/30 13:46
DYE : C用的是車上自帶的。 12/30 13:46
DYE : 快充樁接入是380V三相,裡面有整流與升壓,還有充 12/30 13:48
DYE : 電控制部分,加上大功率,所以貴得多。 12/30 13:48
DYE : 所有有些快充樁只到500V,只能充400V系統的電車。 12/30 13:51
Killercat : 大多數快充站其實都是走11.2k而非380 380的方案是有 12/30 13:52
DYE : 有些快充樁上限到900V以上,可以充800V系統的電車 12/30 13:52
Killercat : 啦 小施那種30kw快充就是,不過大型超充等級的站點 12/30 13:52
DYE : 。 12/30 13:52
Killercat : 應該還是走11.2k or 22.4k方案才是 12/30 13:53
Killercat : 因為低壓契約用電只能給你申請到100kw契約 12/30 13:53
Killercat : 不過這是我道聽途說來的 有知道內情的也請指正 12/30 13:53
DYE : 900V上限的快充樁充400V的車會自動調壓,當然充電 12/30 13:55
DYE : 的過程就是自動調壓。 12/30 13:55
DYE : 400V的充電樁充800V的車,就看車廠的方案,有的是 12/30 13:57
DYE : 車子內自帶升壓,有的是把電池對半並聯。 12/30 13:57
DYE : 10KV以上的電壓進場是必然的,但裡面要有自己獨立 12/30 14:12
DYE : 的變壓器,出來就是380V三相。再去接不同的設備。 12/30 14:12
DYE : 萬伏直入設備這可危險了 12/30 14:13
furio : 快充場幹線接380V,這電流很驚人 12/30 14:55
DYE : 這沒辦法啊,我認識很多上萬千瓦 5000千瓦的工廠也 12/30 18:13
DYE : 只能用380V 12/30 18:14
DYE : 快充的確是高耗電,但是跟一些高耗能或是大型工廠 12/30 18:14
DYE : 比還是低些 12/30 18:14
iorittn : 停了不充電的你不就賠錢? 12/30 18:22
Killercat : 我是覺得應該是走高壓饋線11.2 or 22.4啦... 12/30 18:30
Killercat : 380方案單單那個耗損跟發熱應該就嚇死人 12/30 18:34
Killercat : 而且重點是380V契約不給100kw以上的申請 12/30 18:34
Killercat : 普通超充站一隻充電槍就爆了 應該不是走380V 12/30 18:35
DYE : 進場(廠)的線一定是高壓的,但是用到高壓的部分需 12/30 19:10
DYE : 要特殊管理圍起來,所以必須有專用變壓器,降壓到3 12/30 19:10
DYE : 80才能分到不同設備例如充電樁的進線。 12/30 19:10
DYE : 你這說的380V方案應該是指公用的變壓器,並非場裡 12/30 19:12
DYE : 專用的變壓器。 12/30 19:12
DYE : 10kv直入設備,這設備附近不能有人了 12/30 19:17
chigo520 : 回本很快應該當初都有裝吧 12/30 23:09