看板 hardware 關於我們 聯絡資訊
※ 引述《[email protected] (Sex results in Love)》之銘言: > 為什麼某國小常常在閃電與打雷後, 發生下列情況? > 1.對外網路(可能是 Hinet T1專線)中斷. > 2.學校裡的 Switch 故障. > 3.多台Hub 燒壞. > 4.十多張網卡損毀. > 謝謝指教! 以雷擊這種況狀來說,最佳的防線便是優良的接地, 至樣可以將大部分的雷擊能量引導至大地。 而以產品的安規測試而言,網路卡、switch等產品, 是被規類於室內用,因為網路線是不會被拉到室外遭受雷擊的, 這種產品對於雷擊的防護也就不會花很多功夫與保護元件在上面, 市面上所販售的網卡、switch等相關LAN產品拆開來看, 通常只有簡單的突波吸收器做過電壓的防護而已。 但是hinet的專線用的MODEM則必須要在line in這一端做足防護, 相關的避雷管、gas tube或是TVR等安規零件都要放上, 必須能符合安規中過電壓、過電流與雷擊測試的各項規定始能出貨。 而這其中的防護除了靠元件吸收能量之外, 如前所述,接地良好否也至關重要, 照你形容的case來看,整體接線環境顯然相當有問題, 如果不是因為網路線直接拉至戶外遭受雷擊, 那就是雷擊能量沿著WAN端 (hinet專線MODEM) 透過LAN port, 順著網路線一路擊斃switch、電腦網路卡。 這當中也可能有一種可能,因為雷擊能量會走最短路徑放電, 如果你的WAN端的cable與LAN端的cable靠的太近, 或是cable中間有破皮等,會造成雷擊能量沿著電話線進來時, 還沒被MODEM端的雷擊保護線路吸收時,就跳進ALN端網路線, 造成龐大的能量直接灌入後端未受保護區域,才會有這麼大的受災範圍。 總之,先檢查你的佈線環境吧, WAN端的電話線絕不可以跟網路線綑綁在一起, 如果專線MODEM上有接地端子的話,請確實接地, 這樣就算遭受雷擊,死的也只會是中華電線的專線MODEM。 如果你有把網路線拉到室外的情況, 那請確保學校的避雷措施有做好, 而且網路線不能離避雷針太近。 -- Origin: 伊絲塔˙動漫之家 bbs.myishtar.com Author: ykleu 10.0.0.10 發表