→ qaz786397:妳是量出來的電壓是127v還是插座上面寫127v? 12/07 22:28
推 sunnyzephyr:如果power輸入電壓是全域電壓(110~240V),那OK 12/07 22:56
→ sakaromycete:如果原po的PSU被真正的127V燒掉,樓上要負責嗎? XD 12/08 17:27
→ serlontw:127V的插座??台電送電有這麼離譜嗎??誤差超過10%了.... 12/08 18:09
→ sakaromycete:我也在懷疑那個127v的數據… 目前我量過110v家用市電 12/08 21:05
→ sakaromycete:最高值也只有115v,通常都是103~107v而已,很少超過110 12/08 21:07
→ xtexte28:這是我量插座的電壓,我不知道裡面還有沒有接啥變壓器 12/09 08:21
→ xtexte28:這是我去量基隆百福圖書館的電壓 12/09 08:23
→ xtexte28:因為電腦開到桌面會一直閃爍,電腦跟螢幕送到經銷商那檢測 12/09 08:24
→ xtexte28:都沒問題,所以我懷疑是電壓問題= = 12/09 08:25
→ serlontw:如果電壓無誤的話,那可能是台電輸電線路出問題了,可以去 12/09 08:52
→ serlontw:反應阿.... 12/09 08:53
推 ganbaday:主動式PFC的電源ok 反之不OK 12/09 12:33
→ serlontw:整棟建築物不是只有PC才有用到AC,要顧慮其他電器阿.... 12/09 16:19
推 maniaque:聽不懂,看原PO推文說是圖書館電壓127V,但卻是"自己的電腦 12/09 18:39
→ maniaque:這是指 "原PO把自己的電腦搬到圖書館,然後發現電壓異常" 12/09 18:39
→ maniaque:還是原PO在家裡異常,想搬去圖書館測,但發現圖書館是127V 12/09 18:40
→ maniaque:怕接上去是不是有問題............哪一個呢?? 12/09 18:41
→ maniaque:圖書館是127V,表示圖書館有使用大型的"功率校正器" 12/09 18:41
→ maniaque:127V 還在正常使用的範圍,但有一樣東西會被影響到... 12/09 18:42
→ maniaque:就是抓電壓很摳的 AVR 或者是便宜版的 UPS .... 12/09 18:42
→ maniaque:因為這兩樣通常負有監控電壓的工作,127V 常被判斷為"異常 12/09 18:43
→ maniaque:AVR就會開始工作,而爛的UPS就給你切到電池使用"保護電腦" 12/09 18:43
→ serlontw:這台接上127ACV如果爆掉是直接GG的,連保固都不認可... 12/09 20:25
→ serlontw:而誰家的電器有跟這台類似的??很可怕....不要問我 12/09 20:44
→ xtexte28:這台電腦是在圖書館(我是在圖書館打工的工讀生)= = 12/09 21:28
推 maniaque:總之電壓不是台電的問題,是"你們圖書館的問題"..... 12/09 21:32
→ maniaque:現在大多有裝這種功率校正器(去電機室看就知道了....) 12/09 21:33
→ xtexte28:我現在是接127v 螢幕進os後會一直跳 12/09 21:36
→ xtexte28:我不知道127v會影響到螢幕 旁邊插座有接ups 12/09 21:40
→ xtexte28:可是其他台卻沒事 12/09 21:43
→ serlontw:電壓是不是台電的問題沒人敢打包票,如果是公用財產建議回 12/09 22:01
→ serlontw:報管理層級比較妥當.... 12/09 22:02
→ xtexte28:OK 謝謝各位 12/09 22:36