看板 media-chaos 關於我們 聯絡資訊
※ 引述《scimonster (紫色的初夏)》之銘言: : 東森報導最後一句: : 高鐵的消防栓只有「FIRE」的英文標示,而且還是在往公共廁所的必經之路, : 高度連小朋友也按得到,這回是記者誤觸難保下回不會遭有心人士惡意觸碰。 : ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ : 光這句話就可以轉JOKE版,就像共匪告訴大家匪諜就在你身邊一樣可笑 消防栓跟火警發信機的設置高度都有法律明文規定的 消防法底下的"各類場所消防安全設備設置標準"寫的很清楚 隨便找個合格的消防設備師士都知道,很明顯的記者搗蛋還硬要雞蛋裡挑骨頭 第一百三十二條 火警發信機、標示燈及火警警鈴,依下列規定裝置: 一、裝設於火警時人員避難通道內適當而明顯之位置。 二、火警發信機離地板面之高度在一點二公尺以上一點五公尺以下。 三、標示燈及火警警鈴距離地板面之高度,在二公尺以上二點五公尺以下。 但與火警發信機合併裝設者,不在此限。 四、建築物內裝有消防立管之消防栓箱時,火警發信機、標示燈及火警警鈴 裝設在消防栓箱上方牆上。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 220.138.55.99
chouhen:就是有很多優質的記者什麼都不曉得咩XD 01/14 13:10
chang17a:專業,推! 01/14 14:41
gdgy:看媒抗長知識 01/14 14:53
ancient0001:推~! 01/14 14:56
fatedice:不推不行 01/14 17:48
proletariat:真是清新優質又讓人長見識的專業文 有看有推 01/14 19:35
cyp001:推 01/14 23:38
achu520:推 01/15 09:40
KENyroj:專業優質好文!!! 01/15 23:43
zuan:推!! 01/16 15:42
xiaoyu:記者真是混帳,沒知識還要裝內行 01/19 00:36
sneak : 看媒抗長知識 https://muxiv.com 01/07 04:09