去弄了一番,發現問題多多:
一:
排骨方向控制器的三相交流輸出,
只能量到兩個相的電壓,
第三相的電壓沒有。
如此可能造成天線只能往一邊轉的問題。
所以,有誰知到這是為什麼嗎?
為什麼三相電源會只有兩相有電壓?
有什麼方法可以解決嗎?
忽然想到,可能是有兩條線短路了~~
太山趕快拿來給我拆!
我有想過自己製造出三相電源,
他的輸出大概在 35 V 左右,
但是我要如何控制電流大小呢?
若要換新,必須把控制器和轉天線的馬達一起換,
那將需要八九千塊錢... :~
二:
我們的電源供應器已經不行了...
這個電源供應器提供主機、烏龜(功率放大器)、SWR(?) 電源~
正常應該得輸出 13.8 V 的直流電源,
但是很不幸,他現在只能輸出 6.5 V 左右不穩定直流電源...
而主機至少要七八伏特以上才能推動...
根據老闆說法,我們的電源供應器可能能提供 30~35 A 的能力,
但是我們的烏龜是 200 W ,滿載的時候會吃掉 28~30 A ,
所以說不定是我們操 200 W 把他操壞了... :~
我下午把他拆開後發現裡面實在有點粗糙...
我量一個調整電壓的可變電阻,
只是怎麼都量不出來... :~
老闆說一個新的交換式的45A 的要 3800 ....
現在只好先拿給老闆看看能不能修,
不能修我也沒把握弄好...
怎麼辦? ... :~~
--
看那煙波 聽那雲湧 愛◢◣的小孩
投身於千幻之表 成大山協
沈浸於唯真之實 北極星隊
成大山協 HomePage http://140.116.5.22/~e2483214/
--
㊣ Origin: 成大計中 BBS 站 ◆ From: cad2.ee.ncku.edu.tw