看板 studyteacher 關於我們 聯絡資訊
想請教的題目如下 某電動機採用1.5mm線徑電源配線 若只考慮線路損失其工作時效率80% 設工作電流不變 試求改用2.0mm線徑電源線時之效率? 答案給的是92.8% 答案應該是錯的......冏rz 只是不知道正確答案算出來應該是多少? -- 最高で金、最低でも金 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 223.141.254.96
gahome:84.21% 只考慮線阻對Ploss的變化 05/14 07:17
※ 編輯: tcis 來自: 223.141.188.19 (05/14 08:50) ※ 編輯: tcis 來自: 223.141.188.19 (05/14 09:19)
gahome: (Pi - 0.2Pi*9/16) / Pi *100% = 88.75% 05/14 09:40
gahome: 推測可能是Pi不能只考慮電源的輸入功率VI..集思廣益 05/14 09:41
gahome:而正解是 (Pi - 0.2Pi*9/25) / Pi *100% = 92.8% 05/14 09:49
gahome: 9/16 是線阻 線徑A平方的倒數 05/14 09:51
gahome: 9/25 就有點不解...1.5/2.0 的平方 ? 05/14 09:53
tcis:我算88.75% 05/14 11:50
tcis:謝謝樓上熱心 05/14 12:01
HeMuCat:我也是算88.75 05/14 21:08
Mariness:100% - 20% * 1.5^2/2^2 = 88.75% 05/14 23:01