※ [本文轉錄自 NTUEP 看板]
作者: Edger (陳進男) 看板: NTUEP
標題: 甫經大修 核一反應爐出紕漏
時間: Mon Nov 25 18:57:11 2002
2002.11.25 中國時報
甫經大修 核一反應爐出紕漏
李宗祐/台北報導
反應爐冷卻水再循環管路是核能電廠重要安全設備,但甫完成大修工程
的核一廠一號機再循環管路銲道被檢測發現針孔大小的破洞,並有極微量
滲水現象。原子能委員會昨日強調,核一廠一號機再循環管路的滲漏情形
還不至於有安全顧慮,但暴露台電公司過去的檢測工作有技術盲點存在。
再循環管路主要是供應反應爐冷卻所須用水,為核能電廠重要安全設備
之一,如果管路爆裂,會影響爐心冷卻水供應。核一廠此次被檢測發現針
孔大小的破洞的管路銲道,依原能會管制規定,機組每運轉兩個週期(卅
六個月),就必須在大修期間執行非破壞檢測,了解管路是否薄化或破損
。
原能會相關官員強調,核一廠一號機運轉至今已超過廿年,過去的檢測
皆未發現有任何異常現象,但這次被檢測發現問題時,管壁已被穿透,為
何未能在出現針孔前,就即時發現問題?顯示台電過去的檢測技術確實有
盲點,台電應該在管壁出現「裂紋指示」時,即發現問題。
除發現有針孔極微量滲水外,該部機組的再循環管路內側也被檢測出長
達一吋的裂紋,原能會已要求台電將該銲道磨除重銲。原能會檢討發現,
台電過去以超音波非破壞檢測的方式,很難及早發現沿著管路軸向發生銲
道裂紋。但檢測人員如果能適當改變探頭位置與角度,還是有可能提早發
現裂紋的存在。這起案例發生後,原能會也要求台電提出非破壞檢測人員
再訓練計畫,以確保核能電廠運轉安全。
--