看板 Architecture 關於我們 聯絡資訊
想請問 建築技術規則中說到關於建築高度的法規 實際的檢討時機 PS.為避免混亂,各地方土管法規,暫時不列入討論 -------------------------------------- 首先 有提到高度檢討的條文粗略分成以下三項 第二章第三節 14條~23條:面臨最寬道路*1.5+6M等 ←通則 24條~24-1條:36M(12樓) ←未實施容積管制地區 第九章 164條~166-1條:1:3.6消線 ←實施容積管制地區 那..所以相關的使用時機 是這樣嗎?(猜測) ↓↓↓↓↓↓↓ 實施容積管制→164條~166-1條 未實施容積管制地區→24條~24-1條 未實施容積管制地區之24條例外部份→14條~23條 -------------------------------------- 因為問同事 都直接跟我說14條~23條早就廢除了 可是.. 廢除怎麼會還會寫在技術規則上阿.. 整個無法理解 (也可能是因為目前接觸到的土地都是實施容積管制地區..冏rz) 懇請各位高人給予指點 謝謝 <(_ _)> -- 如果說 只要是人類都會有煩惱 那我寧可當個無憂無慮的仙人... 我是 小 滴 仙 人 XD -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.137.134.98 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Architecture/M.1399271807.A.1A1.html
chewie :你同事說的沒錯 已經幾乎找不到非容積管制地區了 05/05 16:43
chewie :另外注意166條有討論前面有些條文不適用之處 05/05 16:45
chewie :像14條有關高度部分雖然不適用 但高度檢討的面前道路 05/05 16:46
chewie :檢討方法仍然適用 另外23條的第二項,日照檢討也適用 05/05 16:53