看板 Architecture 關於我們 聯絡資訊
: 一塊商業素地的規劃,土地100P,強度:80/380 : 1.規劃以及成本問題 : 1)六樓以上之防空避難室。 : 也就是地下室開挖 : 2)五樓,一樓停車位店鋪挑高,頂樓夾層 這主要涉及建築物是否屬於"供公眾使用"的差別, 若屬供公眾使用,則需有結構,機電及土木技師簽證,費用另計 : 2.消防設備成本問題 : 1.五層以下建築物,供第十二條第一款第一目所列場所使用,任何一層 : 樓地板面積在三百平方公尺 : 2.六層以上建築物,供第十二條第一款至第四款所列場所使用,任何一 : 層之樓地板面積在一百五十平方公尺以上者。 另外需要考量直通樓梯數量與淨寬的問題,一般來說只要樓層數不超過8F, 且單層面積不超過240m2,只需設計一座直通梯即可,技則有相關規定!!!!! : 3.防空避難全附: : 是否為開挖面積大於單層建築面積嗎? 防空避難室是依建築面積整層附設,超過部分用機電空間檢討應可解套 : 小弟並沒有蓋過超過五樓的建物,請各位先進解惑。 另外 需注意行動不便設施的相關規定!! -- ~~吳洋建築師事務所~~WY Architects~~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.224.71.33 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Architecture/M.1406116237.A.C38.html