→ pophitjazz:公路排水應該是不會讓你接,請接區域排水 05/22 18:18
謝謝pophitjazz分享~基本上公路排水設施(如明暗溝或集水井)
我認知上是應該以路面上排水為主去設計
加上目前現有斷面尺寸為60cm*60cm(寬*深)
要應付每日將近100m3的事業廢水會有疑慮
因此我才想說有沒有相關法規去談到這塊??
※ 編輯: laura0920 (42.65.68.45), 05/22/2014 18:22:17
推 pophitjazz:應該是說事業廢水接公路排水,會有環保法規的問題。 05/22 18:26
→ laura0920:但陳情人有附水質檢驗報告耶 05/22 18:38
推 fuji3187:我覺得這會牽扯到環保 05/22 18:40
推 GNRR:100cmd對排水是很少的量,所以水量不是問題,水質才是 05/22 18:55
推 chachabon:檢討排放點之上游集水面積。依重現期距條件。檢討通洪斷 05/22 19:11
→ chachabon:面是否可容納。以決定其廢水容許排水量 05/22 19:11
回應pophitjazz和GNRR大的疑問~該陳情人已取得縣政府主管機關的
申請展延水汙染防治許可(每日最大排水量為450CMD)
當然環保疑慮也是有,不過同chachabon大所提~
單位這裡的原則希望以容許排水量來打回申請
順道問一下chachabon如何取得該地的上游集水面積呢?
因為申請地算是在市區內~
還是要請陳情人向其他機構取得上游集水區資料後再據以評估?
謝謝~
※ 編輯: laura0920 (42.65.68.45), 05/22/2014 20:30:45
推 pophitjazz:公路的主管機是誰? 公路局嗎?還是地方政府 05/22 21:52
→ cannas1115:環保單位只是要個排放口水路管理單位搭排許可,樓主要 05/22 22:12
→ cannas1115:幫他們管水量他們還很開心 05/22 22:12
→ cannas1115:如何管制流量而不去影響通洪是個學問,如不採用總量管 05/22 22:16
→ cannas1115:制則失去管制的用意 05/22 22:16
→ craigshin:公路主管機關是地方政府....這是要跟市政府申請搭排 05/22 22:17
→ craigshin:我說的是公路側溝屬地方政府主管..剛打太快 05/22 22:18
回應craigshin,該側溝屬於敝單位所,其主要功能為宣洩路面上的雨水
依據事業廢水排放地面水體許可辦法第三條應檢具我單位的同意影本
問題點就在於這同意與否似乎沒有再多以法規限制~
所以還是以長官來裁定最後的同意權了嗎?
就主要如同cannas1115所提的~
謝謝~
※ 編輯: laura0920 (42.65.68.45), 05/22/2014 22:44:46
→ cannas1115:給樓主一個建議,看台中市水土保持案件要求的聯外排水 05/22 22:41
→ cannas1115:檢討報告要求項目,再去修改成自己要的內容 05/22 22:41
推 chachabon:是阿。。台中市的聯外排水檢討模式就是了。至於上游怎 05/23 00:28
→ chachabon:麼估水文水理計算。廠商找專業的就會了。你不必幫他解套 05/23 00:28
推 chachabon:如何取得面積。我個人是吝嗇於網路上分享。哈哈 05/23 00:32
→ lachtchlee:樓上施主 這不像你 哈哈 05/23 11:01