看板 Civil 關於我們 聯絡資訊
公共工程委員會施工規範第03210章 鋼筋 3.2.1 鋼筋加工 (2) 接頭之位置應依設計圖說或工程司之指示設於應力較小之處,並應錯開,不得集中在 同一斷面上,原則上,鋼筋接頭(搭接)相鄰兩根不得在同一斷面上,應相距[25D以上] 想請教版友25d是從哪一條規範或公式引用來的? 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.171.20.23 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1402973092.A.D31.html
lachtchlee:keyword --> splitting failure 06/17 11:35
tn002681:據瞭解不同排搭接不可以在同一斷面, 06/17 19:33
tn002681:需錯開一個伸展長度的距離 06/17 19:34
tn002681:搭接的伸展長度,您可以自行計算, 06/17 19:34
tn002681:至於25db怎麼來的,我猜可能是經驗公式 06/17 19:35
tn002681:搭接伸展長度有它的計算方式,結果需大於30cm左右 06/17 19:36
tn002681:工程上依照施工的回饋性動作,都會有特定的經驗公式存在 06/17 19:36
slamdown:Db不是該使用鋼筋的號數嗎? 06/17 20:30
chachabon:據了解。tn可能是某名人 06/18 00:09
gongongon:tn講了這麼多也沒說出為什麼是25db,只說是經驗公式 , 06/18 23:47
gongongon:依據呢?該不會自己假設的吧 06/18 23:47