看板 Civil 關於我們 聯絡資訊
※ 引述《cyy0614 (sun)》之銘言: : 小弟不才請問一些問題 : 混凝土廠所出廠配比的混凝土 : 上面明明寫fc'=210kg/cm^2 : 不過28天抗壓時 有些混凝土強度甚至到428左右 : 實在太誇張, : 想請問到底混凝土廠到底加油添醋了什麼 不如把試體敲開看看..... 聞聞看有沒有"奇怪的味道"或是"骨材材料跟一般試體不同" 最後再倒一杯水....看看試體會不會吸水.... 答案應該就會出來了~~~~~ : 導致強度高得嚇人 : 這樣的品管算是合格嗎? : 混凝土一定要強度高才好嗎? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.230.125.94 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1403351543.A.E57.html
fengyen:可否勞煩rommel1大再多說一些? 06/21 21:55
tsao0104: 否勞煩rommel1大再多說一些? 06/21 22:02
kane5945:請問吸水分別代表什麼意思呢?謝謝 06/21 22:36
rommel1:有吸水代表試體是乾的 乾養 強度會比有養護的增加幾 06/22 04:18
rommel1:成強度~~~~~ 06/22 04:18
rommel1:之前壓過好幾次超高強度的試體 不是添加爐石有怪味道 06/22 04:21
rommel1:就是試體本身特別的"重"..骨材選用強度較高的石材..白色.. 06/22 04:23
rommel1:設計強度280 壓出來都是560~670kg/cm2~~~~~~~ 06/22 04:25
rommel1:(上述這些還是有養護過的 如果用乾養強度還會再往上衝) 06/22 04:47
rommel1:還有一點 上述的試體是15*30的 相同的材料灌成12*24強 06/22 06:02
rommel1:度還會在升高...因為粒料尺寸比例問題... 06/22 06:03
rommel1:添加爐石+精選粒料+乾養+製成12*24試體=強度超強試體 06/22 06:05
admirer:第一次聽說乾養強度會比較高 這跟小弟的經驗不太相符 06/22 08:09
admirer:是加了什麼材料會讓乾養試體強度比濕養高呢? 06/22 08:11
rommel1:應該是說...讓試體提早幾天從養護池裡撈起來,變成乾燥狀態 06/22 09:32
rommel1:後直接壓....強度比濕潤狀態的試體強... 06/22 09:34
rommel1:濕養+乾養的強度大於全程濕養的強度...... 06/22 09:43
eric0322:多謝教學 06/22 10:19
WestLake:全乾養會比濕養強嗎? 06/22 13:35
rommel1:全乾養反而會變弱很多... 06/22 15:21
rommel1:之前壓過一個工地自主品管.全乾養的試體..28天強度只有6成 06/22 16:56
asdfonly:長知識了...之前是工地放幾個乾養當對照組壓,也都有過 06/22 18:41
masspoet:我記得有規定試體強度不得大於設計強度多少的規定 06/23 12:32
masspoet:好像是怕改變梁柱的破壞方試 06/23 12:33
marines:混凝土變綠色是什麼情形呢 06/23 21:38
DoraeCookie:變綠色好像是爐石加很多 06/23 23:03
fengyen:感謝rommel1大分享 06/24 21:38