看板 Civil 關於我們 聯絡資訊
現場使用SA級柱續接器 續接的位置有跳開為兩個斷面且不在柱的圍束區 但現在遇到一個問題 這層樓有幾支反樑 跟反樑有關的幾支柱部分續接器因此就在圍束區內了 想請教是否符合規範的規定呢? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.248.15.239 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1404386625.A.058.html
iorinick:SA級可以在圍束區續接 07/03 22:31
glayboy:SA級可在圍束區續接的依據可否了解一下呢? 是否有規定可循 07/03 22:34
iorinick:RC規範15.3.6.5 07/03 22:39
zuper:你可以翻一下結構圖裡續接器的部分應該都有解答 07/19 15:50