推 joemc:切樁焊止水板? 只是樁可能要買斷比較貴 07/18 16:35
一般我也是遇到用這個方式
但是現在這個案子就設計要拔樁啊
→ zuper:1.開孔大小要鋼筋能夠搭接 2.最有效的封孔方法是用防水劑 07/19 15:44
→ zuper:+ 水泥漿直接填起來,可是這是土方法,結構強度不夠,所以 07/19 15:45
→ zuper:可以做,不能說 3.或是旁邊用膨脹止水條,有一點用 07/19 15:47
問了一下認識的前輩
正常狀況下樁孔預留會留大一點比較好施工和搭接
不過老闆只想留比中間樁稍大的尺寸
目前找支撐廠商來談
預留筋會配合開口孔切短
可以預期搭接長度會不夠
所以大底版筋我要求鋼筋工全都當作開口加鐵補強
原則上會場拌混凝土加防水劑灌漿到一個高度後
再用快乾防水填周邊施工縫
最後再補平到大底面
本來想找防水廠商在施工縫先打針
看了一下廠商承包價應該是不可能
還好基地下是泥岩也打不到地下水
除了電梯外也沒有其他機械機坑漏水狀況應該還好
感覺對老闆來說
結構強度不出問題
漏水到筏基水池其實對他沒什麼感覺
推 robert7111:認同jo大的方法 中間樁防水不能省 07/20 16:55
※ 編輯: kib28242 (36.224.10.183), 07/23/2014 11:28:46
推 smilewhite:水是最恐怖的東西~ 08/01 10:36
推 pttjoyan: 心臟好大顆~看來地點應該是在林口等高地~無水患問題 09/02 17:34