看板 Civil 關於我們 聯絡資訊
想請問土木版的各位先進 最近在連續壁施作前需要以CCP來進行加強 有以下問題想請問各位 所謂CCP高壓成型樁是否有需要添加水玻璃? 還是說單純以高壓 水泥:水=1:1 的清漿進行灌注就可以了 亦或是只有需要用在止水時才需要添加水玻璃? 先謝謝各位 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.174.249.200 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1409849032.A.BFB.html
lucky116002: 如果不是緊急灌漿止水,可以不用加水玻璃 09/07 08:12
pchester2: 謝謝! 09/07 08:33