看板 Civil 關於我們 聯絡資訊
※ 引述《sanmau (三毛)》之銘言: : 請教版上先進 : 舉齡期28天 210kgf/cm2為例吧 : 28天壓了 強度不到210 : 都灌漿一個月了 總不會說打除重灌吧 : 最後的解決方式是會由業主跟包商商討出一個折衷嗎? : 懇請指教 謝謝 施工規範3310 暨CNS 1232 簡單說 每組圓柱試體(1組3顆) 結構以極限強度法設計混凝土 (A)28天 三顆試體抗壓強度均大於設計強度90% 白話文每顆都要大於210*0.9=189 kgf/cm2 且 三顆試體抗壓強度平均抗壓強度大設計強度 白話文三顆平均還要大於210kgf/cm2才是合格 為合格 (B) ... 扣款 有興趣去找規範 (C) ... 扣款 有興趣去找規範 (D) 不符合上述(A) (B) (C) 承商經工地工程司(在此係指監造) 同意後 要求該批混凝土依CNS規定鑽心試驗,以一次為限如仍不合格拆除重作 (損失由承商負責) 白話文:三顆試體都不符A、B、C 還可以現場鑽心 可是只有一次 白話文:如果鑽心也沒過 就打除重作囉 以上給你參考 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 117.56.58.211 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Civil/M.1414949146.A.A91.html
shinlunftp: 讚! 11/03 10:31
sanmau: 謝謝h大的白話文XD 11/03 20:30
boonbang: 長知識 感謝 11/06 00:12