推 Faramir: 全名督工 12/23 09:39
→ Escoffier: 我懷疑是搗實或模板的問題.... 12/23 10:55
搗實上應該沒有問題,但CCTV旁邊木色看起來像是有一些無法拆除的模板
似乎模板放置有些問題,對嗎?
推 h54889: 冷縫? 12/23 11:19
推 shinlunftp: 冷縫吧,中斷澆製太久 12/23 11:27
→ shinlunftp: 若是搗實的話,不會這樣規律一條,會形成蜂窩 12/23 11:28
推 kkcrazy: 冷縫 第一次沿完之後第二次太晚打了 12/23 12:38
→ pusufu: 冷縫 12/23 13:13
我也認為是冷縫,一般灌漿的理論上無論如何都必須要一次打完
排除人為因素的話,什麼樣的情況會造成無法一次打完?
若這是無法避免的,應該怎麼補救呢?
→ LungLeo: 我只想知道是哪個建案... 12/23 14:45
→ slamdown: 土水蓋上去就看不到了 12/23 15:51
蓋上去的確看不到問題,但似乎還是會有漏水的疑慮
如果是這樣,有什麼方法可以避免漏水發生?
※ 編輯: god91138 (111.70.249.221), 12/23/2014 16:57:37
→ black430: 冷縫+搗實的時候沒有插到上次澆置的面 (或用外模振) 12/23 17:10
→ black430: 澆置規劃的問題 可能斷料或澆置人手機具不夠 12/23 17:12
推 wsws4566: 這東西一次灌完...就不會有冷縫了!只是... 12/23 18:31
→ black430: 會爆模.. 12/23 18:38
→ pusufu: 柱子太長時,有些現場的會放到硬才繼續灌,避免爆模 12/23 18:45
這裡的確是樓層長度過高,看來問題似乎的確是避免爆模而分次灌漿
猜測可能外模振動機因牆面過高而無法振動到該處
事先設置檢視孔有辦法解決這問題嗎?
根本的原因應該還是澆置規劃的問題
樓層長度過高應該要事先設置伸縮縫,來避免分次灌漿所造成的冷接縫
※ 編輯: god91138 (111.70.249.221), 12/23/2014 21:55:31
推 wsws4566: 原波可以自行規劃看看囉... 12/24 14:46
→ wsws4566: 在那地方要震動搗築的話。。。安要顧冷縫還是顧性命 12/24 14:47
推 Imuran: 可以設計試試 然後看板模師父會不會翻臉 12/24 18:13
→ zuper: 這種通常都是樓高4M以上的大工地會出現~~~~ 12/27 06:59
推 chachabon: 我作過六米高一樓。曾經一次灌漿到高窗下。四米不爆模 12/27 11:39
→ chachabon: 。模板小包都快翻臉了。非結構牆不影響安全。土水作下 12/27 11:39
→ chachabon: 去。牆中間段不太會漏水。會怕就下雨後看室內有無雨水 12/27 11:39
→ chachabon: 滲入。有的話就室外側作點防水就好了 12/27 11:39