最近實驗室冷房 (終年維持4~10度C) 需添購除濕機 之前使用過國際牌較初階的機型(B型),發現到使用至4個小時時需要停機 並移至室溫讓它自然除霜... 想請問是否有推薦可長時間在低溫環境使用之除濕機 或是具有自動除霜功能且效能快的 預算在3萬內皆可 另想請教除濕機是否只要配有自動除霜功能 就能明顯改善在冷房使用時結霜的問題?! 謝謝 :) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.115.49.50 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1402048635.A.9C4.html
gamer:一般家用的在這種環境除濕能力都偏低,而且會一直走除霜。 06/06 22:54
gamer:自動除霜功能雖然能夠加快化霜,但在這麼低溫的環境,很快又 06/06 22:55
gamer:會結霜,建議找商用的機型比較有可能找到符合你需求的 06/06 22:56
gamer:或是改使用除濕輪式除濕機,其原理較不受環境低溫影響。 06/06 22:56
gamer:缺點是除濕能力低,而且會熱風可能會影響室內溫控。 06/06 22:57
謝謝!!
eddy13:不知您的目標溼度是多少? 06/07 08:34
大約40% >"< ※ 編輯: runfast842 (140.115.49.50), 06/07/2014 10:44:19
BioWu:不知道這台國際牌怎麼除霜?如果是送風除霜,你可以找有 06/08 06:04
BioWu:膨脹閥加熱除霜 06/08 06:04
BioWu:應該是四方閥才對.. 06/08 06:06
gamer:樓上說的應該是二方閥旁通過熱冷媒進蒸發器除霜,這種設計就 06/08 23:40
gamer:我看過的機型中,只有三菱175AF和日立RD-200~360FS有,不過 06/08 23:41
gamer:在4度C環境下,這樣做很有可能會因為冷媒過熱度不足,造成系 06/08 23:42
gamer:統惡化,變成液壓縮,造成壓縮機損壞。 06/08 23:42
gamer:很多b式除濕機雖然會標榜可用到0~40度,但其實10度以下的除 06/08 23:45
gamer:濕能力就會開始變差,5度左右基本上都很低,而且可能只能勉 06/08 23:51
gamer:強滿足CNS規範的除霜時間不得大於運轉時間的30% 06/08 23:51
噢不~~~剛剛才鎖定了日立RD-200~360F的機種說QQ 想說有標榜1度C可使用...另外 商業用的好大台 ※ 編輯: runfast842 (140.115.49.50), 06/09/2014 00:17:18
gamer:如果你的環控沒有要求一定要很精準,我是建議用除濕輪式的 06/09 00:24
gamer:是說,如果是長期開冷氣控制環境,相對濕度應該不會很高才對 06/09 00:25
gamer:對了40%這個要求,家用除濕機應該9成9達不到喔... 06/09 00:26
摁...所以我們一次運作五台除濕機XD 才大約2坪大的空間.. 除濕輪式的會嚴重影響到溫度控制嗎?! 很謝謝你的意見!! :) ※ 編輯: runfast842 (140.115.49.50), 06/09/2014 11:22:41
gamer:會不會嚴重就看你的環控的冷凍機能力夠不夠,除濕輪的原理是 06/09 23:02
gamer:是用heater加熱使水份蒸發再冷凝,達到除濕的效果,這個 06/09 23:07
gamer:heater的功率大概500~750w左右,如果運作5台,差不多就是 06/09 23:09
gamer:3~4kw左右,如果冷凍機能力夠大,就不會有太大的影響。 06/09 23:10