看板 Electronics 關於我們 聯絡資訊
小弟有個問題問個位高手 如圖 http://ppt.cc/~BXJ 求三相負載電流短路故障, 在電力系統與電機機械之差異 為什麼電力系統的求法會少根號3?希望有人看的懂= = 感謝回答 -- Sent from my Android -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.52.73.58 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Electronics/M.1399620797.A.D7D.html
lgder:根號3還在吧!只是你沒換算成實際值! 05/09 20:59
g56:感謝回答,我懂了 05/10 01:22
pttptt2008:標么值是不看根號3的 05/10 18:08
a258658:PU值沒有根號3的唷 05/18 15:04