此下圖為三相馬達Y-△控制電路 http://ppt.cc/PPw7 經低速運轉後的經數秒自動停止 我一直在想是不是反轉接線的問題? 請問一下版友們有什麼看法嗎? 感謝~(因為電路不太熟...) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.231.60.117 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Electronics/M.1401187242.A.5FD.html
magi6049:意思是時間到無法改為delta而是停止嗎 05/27 22:50
magi6049:是的話查mcd線圈有沒有通電 有通電不吸就是MCD壞了 05/27 22:57
magi6049:沒通電的話去查MCY的b接點有沒有正常 05/27 22:57
magi6049:有運作正常卻無法正常使用就是控制電路問題 在這講不明 05/27 22:57
magi6049:如果以上看不懂或不知道怎查還是請專業的來修來的好 05/27 22:57