作者chaoliang (很涼~很涼~)
看板Electronics
標題[問題] 延長線的一些問題
時間Tue Jul 15 21:08:49 2014
小弟的延長線感覺快壞了 打算換條新的
可是還是有些問題要詢問一下
牆壁插座---------口口口口口口 (六孔 左到右為123456)
1孔接除濕機
2孔接一條三孔的延長線----三孔中一孔接手機旅充 一孔沒用 一孔接WIFI分享
3孔接筆電
4孔洗完澡才會接吹風機
5孔檯燈(都是關的)
6孔沒使用
======用起來超恐怖= = 可是房間只有兩孔可用.......
所以123孔是一直在用的
目前狀況是這樣的
1孔目前燈是最紅的 中間那一顆燈泡在閃爍
只要開除濕機的話 燈就會滅掉 除濕機仍然運轉
2孔暗橘 燈光微弱 中間那顆燈泡在閃爍
3孔暗橘 比2孔亮 沒閃爍
456孔都是正常橘的?
如果4孔吹風機開下去 1孔就會整個開關閃爍...
想問問說這個弱燈跟閃爍跟滅燈是怎麼個一回事
希望版友可以解答一下 謝謝
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.175.198.174
※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Electronics/M.1405429732.A.311.html
→ peng978:吹風機功率很大 隨便都800W 你可以稍微計算一下總功率 07/15 21:38
→ peng978:一般延長線功率只有1.2~1.5kW吧 07/15 21:39
→ leonyun:在閃是因為裡面的氖燈快壞了吧 07/15 21:57
→ leonyun:不然就是壓降相差太大 07/15 21:59
→ kondoyu:應該還不到吧 吹風機最耗電 再來除濕機 筆電 檯燈 其它 07/15 22:46
→ kondoyu:全部一起開頂多1.3kw上下 07/15 22:47
推 r30385:現在吹風機隨便一支都1000W...除濕機大概300W 07/15 23:13
→ lovepy:我之前吹風機和電熱水壺一起開 延長線上無熔絲開關就跳了 07/16 11:45