看板 Electronics 關於我們 聯絡資訊
雖然自己是電機系 但少碰馬達 = =(慚愧 所以沒什麼選無熔絲開關的經驗 最近有幾台泵浦需要使用 而配盤的工作落在我身上 所以要先選無熔絲開關 1. 5.5kw 380v 3相 60hz 2. 15kw 380v 3相 60hz 3. 11kw 380v 3相 60hz 依照嚴密的計算機算得各台電流為 1. 5500/[380*3^(1/2)]=8.3563A 2. 15000/[380*3^(1/2)]=22.79A 3. 11000/[380*3^(1/2)]=16.713A 而各泵浦之無熔絲開關是否選擇大於電流(AT)一點點的NFB即可 1.AT 10A 2.AT 25A 3.AT 20A 是否是這樣呢 還是要選擇大於啟動電流的NFB(現在問題在這= =") 且總開關是否選 10+25+20=55A 的呢 =================打給士林電機後續======== 以第一個馬達 8.3A 因啟動電流關係 他要我選6倍的NFB 所以選了NF100CN 有50A的容量 但在網路上找 8.3A *1.25=10.375A 選用有10A的無熔絲就好 這個差距也太大了吧 到底應該要用哪個= = -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.34.45.138 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Electronics/M.1415063823.A.2AC.html
peng978: 太小了 電流哪會乖乖的跟你算的一樣 11/04 09:45
ForLanKe: 所以我才問應該要選多少的阿= =" 當然知道不會一樣 11/04 09:49
sillyquans: 都三相了再乘3有什麼意義? 另外除2的用意是? 11/04 09:52
ForLanKe: 那是3開根號= =" 3的1/2次方 11/04 09:53
sillyquans: 銘牌抄起來 買NFB時直接叫他拿給你 11/04 09:56
sillyquans: 最好加個relay 不然開電很刺激 11/04 09:57
ForLanKe: 會有電磁接觸器 不會直接接NFB= = 11/04 09:58
sillyquans: 我都抓5倍 有人是抓7倍 也有老師傅抓3倍 11/04 09:59
sillyquans: 但老師傅是小電流起動再額定 11/04 09:59
ForLanKe: 所以 挑選電流要 70A 175A 140A ?! 11/04 10:01
peng978: 3倍應該差不多 總開關要再更大一點 11/04 10:02
peng978: 拿銘牌去請廠商找+1 11/04 10:03
sillyquans: 大材小用 還可以更省成本 直接問水電材料行的 11/04 10:04
※ 編輯: ForLanKe (1.34.45.138), 11/04/2014 11:14:10
ForLanKe: 應該聽誰的= = 11/04 11:17
u9111819: 1.25是正常的;1.5倍以下 11/05 10:18
AirLee: 2跟3也是要直接啟動嗎? 11/16 14:35
AirLee: 1.25是選擇線俓哦 11/16 14:36
AirLee: 如果是直接啟動就需要很大一顆啊 但不符合成本 11/16 14:42