作者SeLeKon (樹林小祖媽)
看板Electronics
標題[問題] NFB可以接幾個附載
時間Tue Nov 18 14:44:01 2014
逮幾洗安捏ㄟ
目前有兩個泵浦 "會交替啟動" 用PLC控制
而這兩個泵浦的變頻器並不會交替啟動(通常都一直開著吧)
使用無熔絲開關要控制這兩個泵浦
是需要一個無熔絲還是兩個無熔絲呢
記得電工法規一個端台可以兩個鎖兩條線(無熔絲就不確定了)
而公司提出疑問以前做都是一個無熔絲配一組變頻器泵浦
如爛圖XD:
變頻器與泵浦都是3相 380v 5.5kw (兩組)
無熔絲選用20A
|--------------|
| |
| NFB |
| |
| |
|--------------|
| | |
| | | x2組
|--------------|
| |
| 變頻器 |
| |
|--------------|
| | |
| | |
泵浦
還是
|--------------|
| |
| NFB |
| |
| |
|--------------| ____________
|| | | | |
|----------------------- |---
| |----------------- 變頻器B |--- 泵浦B
| | |------------ |---
| | | |------------
|--------------|
| |
| 變頻器A |
| |
|--------------|
| | |
| | |
泵浦A
並聯同時啟動變頻器(泵浦還未啟動)會爆掉嗎
--
夜來啪啪聲,汁水有多少
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.34.45.138
※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Electronics/M.1416293045.A.99E.html
※ 編輯: SeLeKon (1.34.45.138), 11/18/2014 14:45:00
推 HiJimmy: 我記得馬達類 要工作電流乘上一個比例 才決定選用的NFB 11/18 19:19
→ u9111819: 變頻器也是會短路的,所以應該要用二個分別的NFB 11/18 20:26
推 hero0123: 你應該用電磁開關兩個控制變頻器的開關電原的一次測用 11/29 15:10
推 hero0123: 一個NFB即可 電磁開關用PLC控制 11/29 15:12