作者BlueKlin (布魯克林)
看板Examination
標題[課業] 電力系統-標么基準
時間Tue May 13 23:06:44 2014
這兩題是李元講義中Glover的例題
為了方便我有縮減一下
第一題
http://ppt.cc/vnAr
解答前部分
http://ppt.cc/XbMA
問題點在後面這行
http://ppt.cc/ufwo
想法:
低壓側△/高壓側Y
若照上面寫的取高壓側線電壓 199.2√3為基準
那高壓側相電壓為199.2 換算至低壓側相電壓應該是13.8
又低壓側採△接 相電壓=線電壓
為何換算至低壓側基準還要除以√3 ?
第二題
http://ppt.cc/T2K8
解答
http://ppt.cc/q4VI
想法及問題點:
跟第一題問題點有點類似
高壓側為△接
線電壓=相電壓
為何基準值相電壓卻還要線電壓除以√3呢?
麻煩高手們指點囉
謝謝~
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.254.40.162
※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Examination/M.1399993608.A.001.html
推 tony013139:base值都是自己訂的 除非題目有要求 不然答案都是一樣 05/13 23:34
您好 先謝謝您解說
我知道可以自己定基準 但是基準定了其他基準也應跟著改變
所以才有上述問題點 麻煩再請多指點一下囉~
推 kone2004:當三項變壓器做連接時△-Y接只會影響到相位移的角度變化 05/14 02:27
→ kone2004:如果以三相定基準 VbLL=√3VbLN 小弟淺見如有錯誤請指點 05/14 02:30
謝謝樓上說明 雖然心裡仍然有點納悶為何△之線基準不會等於相基準
我會再多參考幾題看看
謝謝噢!!
※ 編輯: BlueKlin (111.254.47.225), 05/14/2014 17:07:26