看板 Examination 關於我們 聯絡資訊
這兩題是李元講義中Glover的例題 為了方便我有縮減一下 第一題 http://ppt.cc/vnAr 解答前部分 http://ppt.cc/XbMA 問題點在後面這行 http://ppt.cc/ufwo 想法: 低壓側△/高壓側Y 若照上面寫的取高壓側線電壓 199.2√3為基準 那高壓側相電壓為199.2 換算至低壓側相電壓應該是13.8 又低壓側採△接 相電壓=線電壓 為何換算至低壓側基準還要除以√3 ? 第二題 http://ppt.cc/T2K8 解答 http://ppt.cc/q4VI 想法及問題點: 跟第一題問題點有點類似 高壓側為△接 線電壓=相電壓 為何基準值相電壓卻還要線電壓除以√3呢? 麻煩高手們指點囉 謝謝~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.254.40.162 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Examination/M.1399993608.A.001.html
tony013139:base值都是自己訂的 除非題目有要求 不然答案都是一樣 05/13 23:34
您好 先謝謝您解說 我知道可以自己定基準 但是基準定了其他基準也應跟著改變 所以才有上述問題點 麻煩再請多指點一下囉~
kone2004:當三項變壓器做連接時△-Y接只會影響到相位移的角度變化 05/14 02:27
kone2004:如果以三相定基準 VbLL=√3VbLN 小弟淺見如有錯誤請指點 05/14 02:30
謝謝樓上說明 雖然心裡仍然有點納悶為何△之線基準不會等於相基準 我會再多參考幾題看看 謝謝噢!! ※ 編輯: BlueKlin (111.254.47.225), 05/14/2014 17:07:26