推 older:兩個都對阿~一個標么值~一個實際值~選個你喜歡的方式算 06/10 10:52
→ wnmlxz:不是 算出來的都是實際值= = 06/10 11:30
→ wnmlxz:是實際值不一樣 2個方法我都知道 問題是哪一個步驟有錯 06/10 11:31
→ wnmlxz:一個算出來的實際值是23KA 一個算出來的是38KA 這差很多的 06/10 11:32
推 HorseHawkDog:公職王的電流實際值多除了根號3 ? (單相?) 06/10 20:15
→ older:要是我我會用標么值算法~而不用短路容量法~不會有根號3問題 06/10 21:04
→ wnmlxz:看來應該是單相跟三相問題 06/11 01:32
→ wnmlxz:還有電源側的阻抗要2倍 把容量改成125MVA下去算 06/11 01:33
→ wnmlxz:還有算電流地方不除根號3 答案算出來是一樣了= = 06/11 01:34
→ wnmlxz:公職王用三相的前提下去算 難怪答案會有差異.. 06/11 01:35
推 yuyuyou:借題問,為什麼電源阻抗值要乘以2 ?? 06/13 14:17
→ wnmlxz:不知道..單相短路故障就是這樣定義 只能記了 06/14 21:32
→ wnmlxz:我猜是因為跑一圈 第一相流出 第二相流進 06/14 21:33
→ wnmlxz:所以電源側阻抗跟導線阻抗都要*2 06/14 21:34