→ anycow: A是正解 12/08 22:09
→ awe780614: B才是正解吧 12/08 22:48
→ awe780614: 更正 A正解無誤 12/08 22:52
→ plato690: A才是正解,B解法適用於Y接側!! 12/08 23:01
→ kiyotaka: 請問各位高手,想請問A解中的Zbase不是等於線電壓平方除 12/08 23:35
→ kiyotaka: 以容量基準值,又因為delta接,線電壓等於相電壓 12/08 23:39
→ kiyotaka: 為什麼算式中多了一個*3阿?? 12/08 23:42
→ kiyotaka: 題目的意思13800/208 V,我認為是線電壓的電壓比 12/08 23:54
→ kiyotaka: 所以正解是B,請各位高手給小弟指點 12/08 23:56
推 clock0220: A錯 B對 12/09 07:56
→ web1379: A吧 12/09 07:57
推 ChyiAnPan: 應該A,用B法做的話,要記得Y->Δ。 12/09 09:29
推 clock0220: 參考bergen 中譯本185頁 只不過他delta是低壓測 12/09 10:03
→ clock0220: 那題也是參考到低壓側 解法跟B相同 12/09 10:04
推 clock0220: 希望高手能給出正確答案 也許我的觀念有錯 12/09 10:08
推 ChyiAnPan: 更正應該是B,如果單相接成三相才要考慮Y->Δ,clock大 12/09 15:46
→ ChyiAnPan: 應該沒錯 12/09 15:46
→ kiyotaka: A解為13800/280V,電壓比用相電壓去看->線電壓*根號3 12/09 16:30
→ kiyotaka: 打錯了,轉成線電壓=13800*根號3=VLb,Zb=VLb平方/Sb 12/09 16:33
→ kiyotaka: 請各位高手指點,想法是否正確 12/09 16:35
→ kiyotaka: 搞錯了,題目是delta接,上述的想法是Y接相電壓13800 12/09 16:39