看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (a)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 目前因為有些設備需要使用三相220V,查詢台電供電方式後,發現有分成三相四線及三相三線 看了一些文章後,都說三相四線是改善自三相三線安全性的產物 問題是,目前我的設備都是3相220,但是三相四線卻是380,這樣如果我申請三相四線 我的設備是否可以使用,或是需要做改裝,抑或是完全不能使用? 我的設備主要是冷凍櫃、冰箱和煮食用的鍋爐,銘牌標示都是3P 220V 30A 再請各位先進解惑,謝謝 3.問題存在時間: 4.照片連結: 5.其他 : -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.240.136.143 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1407244411.A.2F3.html
yoyonana:感覺沒必要申請耶! 08/06 04:06
saram:每個設備銘牌都一樣? 都是30A? 08/06 09:52
saram:還有, 動力型變壓器大半是220V三相式, 連老舊工廠都一樣. 08/06 09:54
saram:申請下來後你買進220V的變壓器就可以了. 但請電工算一下總耗 08/06 09:55
saram:電量再決定變壓器的總千瓦數. 08/06 09:56
saram:這對台電來說無差, 反正他供應的初級電壓都一樣. 08/06 09:57
BREAKBEAT:不要自找麻煩 用三相三就可以了 三相四的對地電壓也是 08/06 14:09
BREAKBEAT:220V 三相三對地有110、190、220 由變壓器結線方式決定 08/06 14:11
BREAKBEAT:三相四比較安全應該是指其中一相跟中性線構成的單相220V 08/06 14:13
BREAKBEAT:電源 其中中性線對地是同電位 少一個觸電機會 08/06 14:15
BREAKBEAT:馬達類的可以改結線吃380V 電熱類的就只能用220V 08/06 14:19
BREAKBEAT:自備變壓器又要花一大筆錢 變壓的耗損要自行吸收 電費 08/06 14:20
BREAKBEAT:又增加 要保養的項目也增加 三相三只要接地作確實 有裝 08/06 14:22
BREAKBEAT:漏電開關 都是很安全的 08/06 14:22