看板 Architecture 關於我們 聯絡資訊
想請問版上高手,關於在檢討"建築技術規則建築設計施工編"的"第四章之一建築物安全維護設計", 第116-3條   安全維護照明裝置照射之空間範圍,其地面照度基準不得小於下表規定: 空間種類 照度基準(lux) 一. 停車空間(室內) 六十 二. 停車空間(室外) 三十 三. 車道 三十 四. 車道出入口 一百 五. 安全梯間 六十 六. 公共廁所 一百 七. 基地內通路 六十 八. 避難層出入口 一百 請問"車道出入口"跟"避難層出入口"的範圍該如何界定? 由於照度是要用lux/m2,故想麻煩了解的版友協助解惑.萬分感謝. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 211.75.182.116 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Architecture/M.1432251497.A.A7A.html
chewie : 避難層出入口是人走的那個(通常指一樓大門) 05/22 08:48
DevCPP : 他的意思是出入口如果是條界線那就沒有流明可言 05/22 09:13
OscarJeff : 既然會這樣訂就不可能是一條界線,應該是在問出入口 05/22 09:28
OscarJeff : "那條界線"的前後多少距離範圍內都算出入口吧? 05/22 09:29
frank910056 : 感謝O大幫忙說明,我指的就是意思. 05/22 13:38
chewie : 或許可考慮 針對有頂蓋的範圍檢討? 05/22 15:21
blueblacks : 照度要求好像是指燈具的照明能力,所以是要挑對應 05/30 10:04
blueblacks : 的燈具,而不是檢討照明的面積範圍來決定燈具數量 05/30 10:05
blueblacks : 或强度吧。(個人推測) 05/30 10:05
puccalin : 其實都要考慮在內做計算喔! 07/24 18:41