最近在灌漿施工時發生一個問題,建築本身是設計五樓的,現在在灌漿四樓樓頂,發生問 題是本來與隔壁只有一點空隙的外牆,在灌到一半後發現偏移至少三到五公分,越往上越 大,請問是什麼原因?? http://i.imgur.com/AfZ0e7t.jpg http://i.imgur.com/Vtitx7n.jpg -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.73.185.112 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Architecture/M.1468569461.A.0AF.html
chewie : 不是你歪就是隔壁歪 XD 07/15 16:02
chewie : 如果你自己測量沒有問題 那就是隔壁的問題了 07/15 16:03
jtrfrank963 : 量過了,是我們的牆偏移變形,但是不知道為何本來是 07/15 16:06
jtrfrank963 : 幾乎貼齊的,後來灌後就嚴重偏移.... 07/15 16:07
chewie : 太早拆模崩了吧 看要不要打掉啦 07/15 18:00
oil1983 : 我猜是模板在中段支撐不夠 07/16 01:51
siarim : 歪是沒關係,重點在地界,超過的話… 07/16 07:08
a896975 : 模板支撐不足吧 07/16 11:05
gn0481914 : 模板還有施作底模 不太可能是撐歪的吧 如果是灌漿歪 09/03 18:33