→ nckuming : 原則上可行 ,但最好2跟3中間搭樑處有接柱或是採長 08/22 15:35
→ nckuming : 柱 ,但需注意短樑效應與柱長寬比 08/22 15:35
→ arch1108 : 基本上會這樣設計結構不會是問題,你要擔心的反而是 08/22 23:38
→ arch1108 : 施工… 08/22 23:39
推 Rodik : 不太建議 雖然會這樣設計 一定會局部加強 08/23 00:42
→ Rodik : 但以整體結構來看 不連續性 承受側向力時 破壞機會 08/23 00:42
→ Rodik : 大 透天房屋 震後要修也夠搞死你了... 08/23 00:43
推 chachabon : 可以這樣設計。ok。配筋的條件會自動改變 08/23 03:40
推 aynak : 同意要看的是施工,正常來說結構計算都沒有問題, 08/25 14:05
→ aynak : 但如果施工亂搞無法達到設計強度就糗了,像是在大 08/25 14:05
→ aynak : 樑上穿一支屎管啊什麼的,偏偏這是看圖甚至看成屋 08/25 14:06
→ aynak : 都看不到的東西…… 08/25 14:06
推 rainneko096 : 可 09/02 18:17
推 ls4444 : 前後左右全部不對稱只要結構算得過都可以 09/05 13:56
推 sychang0807 : 這樣鋼筋搭接長度夠嗎 09/05 16:08
→ ls4444 : 這跟搭接長度沒啥關係吧 09/07 08:57
推 Neuschwan : 其實很...沒什麼特別的 某些大樑會比較粗 用SRC也不 09/14 17:32
→ Neuschwan : 用怕地震的問題 09/14 17:32