看板 Architecture 關於我們 聯絡資訊
版上的各位前輩大家好0.0 小妹最近在畫一個山坡地的住宅 基地面積約有一百多平方公尺 地下一樓挖來當倉庫使用 在檢討法規時 應該是要計入容積 但是事務所的經理說不用計入 然後引用計規第267條 但研究了半天還是不太懂這條法規哪裡 有說免計容積 所以想請版上的各位幫我解惑 感謝各位!!!! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.116.150.77 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Architecture/M.1474538038.A.4C1.html
hang1006 : 依我看來這條是在規範山坡地的地下開挖率,跟任何免 09/23 01:20
hang1006 : 計毫無關係 09/23 01:20
hang1006 : 地下室整層免計容積一般是做防空避難室或停車檢討 09/23 01:28
nckuming : 山坡地跟免不免計無關 09/23 02:08
aynak : 容積管制地區基本上就是先看第九章,而整層免計大 09/23 02:44
aynak : 抵只有防空避難和停車,地下室應該只有這兩條路可以 09/23 02:45
aynak : 整層免計,且山坡地專章沒有容積規範……看要不要( 09/23 02:45
aynak : 婉轉地)請教下前輩#267要怎麼用……X) 09/23 02:45
chewie : 267條只是說地下室最大開挖面積 不是說地下室挖什麼 09/23 09:55
chewie : 都免計容積 不然在山裡挖個百貨公司都不用計容積喔? 09/23 09:56
somouse : 地下十八層…… 09/23 12:26
tangsys : 有這種經理,你確定不快逃嗎? 09/27 08:35
imccl : 傻了嗎免計個頭啦 09/28 09:08