看板 Architecture 關於我們 聯絡資訊
想向各位前輩詢問 浴室洩水坡度的問題, 朋友目前興建建築, 結果發現營造沒有將浴室設置洩水坡度,結果告知營造方,但是營 造方態度擺爛不想處理, 想向各位詢問是否有相關規範可以明確要求營造須強制設置洩 水坡? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.218.104.210 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Architecture/M.1536388562.A.787.html
yscod : 地磚已經貼完了?09/08 19:03
---是的已經完成 所以才想詢問
louis520025 : 沒錯,已經貼完了
※ 編輯: louis520025 (49.218.104.210), 09/08/2018 19:14:52
arch1108 : 先看圖上有沒有註明,不過這是哪間營造這麼兩光 09/08 20:08
aeonian : common sense 的東西竟然沒做請告訴大家是哪家 09/08 21:33
BigSuckTube : 這小事吧 建築師伴黑臉 監造白臉 09/08 22:34
littlejunjun: 只能扣尾款 坡度都沒做 想必防水更不可能 重作算了 09/09 20:08
wedsxc : 這真的是常識欸 09/10 17:57