看板 Architecture 關於我們 聯絡資訊
搜尋我的問題大多都是流程所以上來發問各位前輩 小弟最近因為跟建築師對口 平立面圖面和整體外觀都討論完成了 圖面也都在送審中 目前建築師再跟機電技師確認水電、消防、強弱電等設備 但我希望可以先檢討各個線路管路的位置放樣 不過建築師說一切都要等到建照下來才能開始繪製相關圖面 這是有什麼原因嗎? 我知道先畫會是兩遍工 不過檢討圖面不就是會一直修修改改 等到建照後才開始畫圖 要檢討已經是好幾個月的事了 問這樣的問題不是越來越多嗎? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 112.105.59.200 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Architecture/M.1569211648.A.99C.html
vincentMus : 這有分權責,看你們當初有沒有說好建BIM/CSD/SEM各 09/23 18:01
vincentMus : 是誰負責,當然未核發前可以請建築師先建模就好,這 09/23 18:01
vincentMus : 樣之後比較節省時間而已,但通常只是懶,想一次做完 09/23 18:01
chewie : 放樣? 建照底圖都有很可能會調動 管線放樣有點太早 09/23 19:25
chewie : 現在就答應提供可以放樣的水電圖面 屆時只會被要求 09/23 19:26
chewie : 更快提供其他圖面.報價.送審加快...etc. 當然是一次 09/23 19:27
chewie : 工就好囉 除非業主出兩倍錢就另當別論啦:P 09/23 19:28
chewie : (建築師/技師同時進行通常不只進行一案 所以...) 09/23 19:29
chewie : 建照送審階段大概能要求的是水電的系統需求草圖 通 09/23 19:29
chewie : 常會在平面上標註立管.空間需求等等 拿到這個可以跟 09/23 19:30
chewie : 著一起協助檢討/討論 送審圖通常不會在這階段提供 09/23 19:31
davidarch : 建築師應該是認為建照確認後,五大管線才能確認。這 09/24 17:25
davidarch : 樣機電施工圖進入下階段才能減少不必要的改圖。 09/24 17:26
davidarch : 但如果如果建照有把握不需大修且五大管線也已套繪 09/24 17:27
davidarch : 完成,理論上是可進入下階段。不過機電顧問也是要 09/24 17:29
davidarch : 錢的,如建照未確認就讓他們先套一版圖,到時候如 09/24 17:29
davidarch : 有變更,機電跟建築師要錢,但建築師跟你可要不到 09/24 17:30
davidarch : 錢。 09/24 17:30
nckuming : 你願意後面因變更而多付錢就可以先畫啊,你不願意, 09/30 01:54
nckuming : 想要別人承擔風險說不過去 09/30 01:54
ryu1018 : 建築師很可憐的 賺不多還要分給一堆複委託.... 11/12 10:09
aoc915142 : 技師很可憐,都被建築師業主欺壓 11/17 08:19