看板 Architecture 關於我們 聯絡資訊
目前正在增建,發生結構上的疑問。 鐵工在H鋼(柱子預定地)下面並沒有地基,她說這叫地基退縮工法。 會在地基上面鋪2公分鐵板,並在鐵板上鎖H鋼。 我認為H鋼下方沒有地基,這樣根本是錯誤的。 問題點為H鋼離地基邊緣起碼20公分,這樣怎麼把承受的重力分擔到鐵板上。 鐵板邊緣承受重力應該會直接彎曲,這樣子地基根本沒用。 想請教我的想法對嗎? https://imgur.com/tOD2Pk0 https://imgur.com/Qlr16PK https://imgur.com/MSvB4A0 https://imgur.com/QO8bjiO -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.138.117.186 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Architecture/M.1633941817.A.389.html
gooods : 要不要問土木板? 10/11 22:12
gooods : 轉去civil 10/11 22:12
l000kgw : 別鬧了 聽他在唬爛 10/12 04:10
l000kgw : 叫他乖乖把基礎做到滿,讓柱子底版螺栓距離邊緣7.5 10/12 04:12
l000kgw : 公分以上 10/12 04:12