看板 Audiophile 關於我們 聯絡資訊
我使用MR624配上ID4(錄音介面) 最近剛搬家 發現冰箱「停止」運轉的時候(循環) 音響就會沒聲音 但電源都還有亮 也沒有跳電問題 要把錄音介面 拔掉重插才能恢復正常 大概4x分鐘就會一次 請問有什麼解決方法嗎? 目前電腦跟喇叭是不同插座孔跟延長線 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 110.28.32.195 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Audiophile/M.1593784500.A.3F1.html
GLUESTICK: 冰箱跟音響不要用同一個電源迴路07/03 22:41
房間好像沒有其他迴路了 把每一個插座孔都試過了QQ 前一個租屋處不會這樣 ※ 編輯: n3rd (110.28.32.195 臺灣), 07/04/2020 01:41:08
Qiljas: 我的更慘,回路上有印表機然後直接死機,弄個離線UPS或是07/04 02:12
Qiljas: 獨立開關很重要07/04 02:12
n3rd: 請問穩壓器有用嗎? 或是防突破延長線?07/04 12:40
我剛剛發現是冰箱壓縮機停止的時候才會跳 內文更正了 ※ 編輯: n3rd (110.28.32.195 臺灣), 07/04/2020 14:23:39